设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3323|回复: 15

母线PT高压熔丝

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-25 21:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    母线PT高压熔丝单相熔断时运行人员可转检修后更换,% r$ T# G& E# I. S% F
    但是多相熔断后就不能,请教里面的具体缘由,还有要怎么办?
    : V3 K5 P$ P* `, n; M谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2846 天
    连续签到:3 天
    发表于 2012-10-26 10:18:43 | 显示全部楼层
    多相熔断后很危险的,建议直接更换,就不要检修了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-26 12:09:42 | 显示全部楼层
    处于运行安全考虑。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 16:32:18 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    % K4 L& G7 S" L4 `8 l: e4 j+ u7 V, n; y& M
    - Y( D0 g1 k: E8 ?+ Y
        怎样判断是单相还是多相?谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2846 天
    连续签到:3 天
    发表于 2012-10-26 16:49:46 | 显示全部楼层
    好像不能简单地用仪表人工去检测,得做绝缘测试和多相故障分析,首先判断高压母线熔断的状况,还有进行断路校准,最后通过对测试数据的分析得出是单项还是多项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 21:43:48 | 显示全部楼层
    回复 5# redplum
    ! C1 Q* l6 }$ l8 D3 g( Y9 v+ I$ p0 }& e# d" ?4 i3 g
    ; }! C4 l# x& |$ o
        谢谢
    % \8 ~* ^  [6 o$ f我好奇能通过光字牌和仪表指示来判断吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2846 天
    连续签到:3 天
    发表于 2012-10-26 22:37:36 | 显示全部楼层
    仪表应该用那种无线测量的手握式仪表通过检测温度辨别熔断程度,但是不能判断是单相还是多相熔断。光字牌用法不清楚。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-26 23:17:28 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum
    2 O  H% A4 ^" B0 [# P% M: ]! o# i7 ^1 v9 h8 u

    ) d( w. E/ I; f  我记得我们所里的35kV压变高压熔丝单相熔断时,熔断相电压下降,其他相电压不变,35kV母线接地光字亮,有功、无功表指示下降,电度表转速下降。* K" f5 {4 r3 s
    想研究一下多相熔断的现象是什么?谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2846 天
    连续签到:3 天
    发表于 2012-10-27 00:36:42 | 显示全部楼层
    才听清楚你的问题,这样的话还是用你所说的有功表,无功表和电度表测量吧,电压,电度表转速肯定和单相的时候不一样,我估计不但不降,还可能会升。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-7 21:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-27 01:00:00 | 显示全部楼层
    回复 9# redplum 4 k) v* W; {9 h( K# V
    6 J' u. c, T' y( c" B' D
    % c) P+ ?% q% K$ K: a2 I; ^5 S
        非常感谢,下次我去看看运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入