12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫
    8 ]1 z  h4 i% c" `4 [5 n# P1 H! \
    2 d: i7 v+ U: m! Z  E4 H$ _2 ]2 D! V
        我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
    # Z/ F. T% I3 @: `9 ^' E  X5 T, t8 Y* m; ~* W. O
    3.10  线路灵敏度分析控制语句
    - b8 \2 f1 k' z9 M  B1 z1 G& t该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 & K- k1 X6 S" `+ e6 I
    控制语句形式如下: 1 M9 C  ]( B9 [% ]6 ^
    /LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
      V# Y* d. S& i. o6 v                                          OFF                             MON
    1 h- `3 Z% x' n5 U5 o7 q; }. {( u% e                                          OFF
    5 E; f% }9 S+ _' \9 g; n7 j  g! G>PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    8 E. x2 S8 G4 P. b2 {0 y  b. pL…… , J" w- s, H/ x: \' `7 J
    L…… # Z7 C/ D0 t8 ~) s* X" h7 I* M+ ?) G1 x
    …… / B' [& E6 }3 O7 T4 j4 B
    >LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew ) d; G; v1 n: w  W+ Z
    >VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew 5 A1 B4 U, c  K$ }2 x
    8 d3 I4 W( b+ F) A& U2 _
    说明: 3 g: L* D4 d6 I& `8 ~
    (1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
    - C! r& S6 Z! L  R, ?5 y) X* ?2 H表示不可控。 1 S. C! Y/ w: d. ~
    (2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,; C6 y" _* j- O
    MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。, q( m8 Z6 u$ ?, V
    (3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    + N6 r. m( R& Z& H8 h填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
    5 U2 m0 S9 i% V8 k填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
    0 o1 x! q. H3 ^5 {* }9 W填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; # O& [8 [$ k4 O! }+ k* F
    (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): 4 g% K2 I! z2 v5 D
    列             格式  说明 - Z" I1 G* E* `0 n* O
    1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ;
    * |; M; b+ {( i( ?0 b1 Y7~14       A8    节点名1名称;
    + Q; ~+ P- p, y15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV) ! f/ I1 Q+ a! W
    20~27     A8    节点名2名称 " l- ]$ |, }, p4 k
    28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV) 8 N  C/ m1 s* Y/ P6 `
    32           A1    线路平行码
      r# Z$ W3 B; B. ]2 y7 l+ j( z33           I1     分段线路的段号
    6 U" X# T  r& t; a45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量   `% i: ]# D& e+ J: I# x
    57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
    : S' A% T& f6 E* a% l. X2 {; f  ?$ E(5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
    # ?, o0 }% V( m( q列             格式  说明 & X8 n4 q7 J- [7 K  ~3 M$ |8 u5 E
    1              A1  字符L; & k2 u2 e* U0 a$ a
    7~14        A8   节点名1名称; ' L5 _  X. N; ^( \* J2 z
    15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV)
    ) d6 w5 b" {% k7 m2 r20~27      A8  节点名2名称 & j9 Y8 i' `5 U; ]
    28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV)
    ! I$ h" _- U5 _8 s! A, p( T32            A1  线路平行码
    & [; K* N2 A- _% G( e0 D; g6 B33            I1  分段线路的段号
    8 g( U9 N% [& i0 p+ }" v(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
    7 o3 D& N# |4 i$ G8 E' a+ }(7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
    , }2 _# y" M- G$ e5 d* E% W2 d2 g# C9 P% R+ ?, J9 ^: B/ B( {
    实例:3 y1 i5 D% @: ]' @4 N3 N
    (POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    / w) ~; d! S, R- c8 ]- Q9 ]9 e/P_OUTPUT_LIST, FULL\ " D3 G- u* L+ V* j, Y/ o
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ : p( s1 ^7 @) o# D
    /LINE_SENSITIVITIES\
    6 t7 J- x: I1 Y>PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094 4 b, [& `7 O: t+ ^% N' ~
    L     母线1   230. 母线A   230. : W- [* [7 R, e0 s7 X6 o; Y
    L     母线A   230. 母线2   230. 5 f% x: k  ?! A, e2 |
    >LB   母线1   230. 母线A   230.             .105 : P& G# c* `* X2 r. P$ |
    >VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    6 B8 {1 ^2 N- e(END)
      _1 g: r  e; h$ y) d8 O
    : R  i8 Y9 v8 W5 Y& A) b% ]本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
    * |) D. O, a( l% }* v7 @: N; R# s0 i  Z: I. i
    0 n5 B0 t# ^% [
    以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
    1 K# q5 a5 Q, N! P3 `5 O9 _' r
    - U/ w' a7 T9 l. H6 v  O4 r& t希望对你有帮助。