; V) W8 B& m# I, Z) ? 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):. z* }+ ]9 j8 F: o0 a
# b! A w1 l+ z
3.10 线路灵敏度分析控制语句
/ J' s1 L5 `6 S3 p, M该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
+ Z1 L0 q; p7 K5 W控制语句形式如下:
- g/ v7 V1 N S( O: l/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ 3 M* W! A# q% G! y9 Y$ K- J8 E5 z- p
OFF MON 2 ^2 Z7 {" q2 B+ G
OFF 4 e' q5 N+ H" v6 }
>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
& r3 c* [/ O- p. z2 w# AL…… ! t$ R% T* q4 x/ \2 \2 ~ ?
L……
9 ^( K9 J/ b8 U O9 M* I…… / m7 W' v7 i' w. y* F$ R
>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
* R& X2 g% I/ O; U9 }$ i>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew - @6 W& T b0 o f1 l7 s& S n
! ?; |7 o7 }; I& |! i+ U说明:
. m7 J+ b# u! S+ _1 e' J(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF* N% A* g( j2 J3 w
表示不可控。
; o/ X* n2 \# G( H- K+ C' u(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
2 B: q Q7 a* r q- d& zMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。
& j/ R' p8 \$ c4 Y: ?(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为 3 d8 C( S# U# V; t4 \+ X- {
填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
; n' ], @8 H0 b& J填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
$ i6 h' G+ f1 G. ^% c填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
: p1 w+ R& b0 P" u (4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): " ]- f/ R: u$ h# e/ _ T" P( a1 a4 D4 U& ^
列 格式 说明
! [) g y. @% t* S3 K x1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ;
' u1 o" \) G E: B/ O. ^2 _7~14 A8 节点名1名称; % Y9 Q! i9 Z4 n6 \
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
. N# d! ?9 R3 B( T4 [20~27 A8 节点名2名称
& Y/ i) y* K5 C0 `28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 1 w7 a* e* d* n0 W
32 A1 线路平行码 1 G8 J" h% [/ J1 M' P4 H7 F
33 I1 分段线路的段号
+ [& n5 o1 r; `7 _" u' V5 k% `45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
( V! u: P4 l; U" m# B0 J ]57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 $ c5 {* a t% r
(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
1 H1 h/ U( U6 f( n% q列 格式 说明
& `7 v" Z! A) ^; l0 k1 A1 字符L; . t7 r: d3 Q% @. B* c4 h( }8 f
7~14 A8 节点名1名称;
% C# s6 R- D* v2 M15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) / ?' A$ ?9 M7 O x2 ^! E- _& G
20~27 A8 节点名2名称 $ @% G: D$ x/ U0 _4 E
28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV)
3 B3 t& u* w& J$ I+ T32 A1 线路平行码 8 Q4 x0 u4 ~1 g" K+ K+ M7 H) R1 C; n
33 I1 分段线路的段号 0 q3 j, z! X% Z: H7 [
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 / I1 ^+ P: d, W
(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
( H+ o& E. d( J6 A
4 {7 |7 J2 o7 `! S/ M2 ^实例:7 A5 c" q8 f: y# Z% `& t Z/ g
(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
7 |; A- n5 [) b/P_OUTPUT_LIST, FULL\
, i$ x) o' r4 o, d0 d; c, e& ^ h, f/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ " x. `, I0 g+ }$ x! b; r7 U! z* I
/LINE_SENSITIVITIES\ * V1 B! h1 g3 V5 T7 I! U+ k6 i4 F
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
. e6 l3 H% }: ?, n- Y) RL 母线1 230. 母线A 230. I. H' i: {# y" B' i+ I
L 母线A 230. 母线2 230.
2 c+ r7 a. z& o6 L0 P4 k0 a>LB 母线1 230. 母线A 230. .105
7 u2 q8 k! R+ m! p- z4 {>VB 母线1 230. 母线A 230. .105 2 J% E P- f% F
(END) - H o: t( \8 a" n* a
5 p# S. B0 c, s: v5 J2 ?2 f& h4 F/ [本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
! k: T5 y! V' t
- v. g' V3 a" K* z5 N: \: \- R$ B) ~' |$ Z4 z
以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
& O' Y. A/ O9 G1 x( i
+ e4 m9 }" F w$ \+ U2 r" e; O* S希望对你有帮助。 |
|