发表于 2012-11-1 23:51:07
|
显示全部楼层
回复 1# 果果猫
6 ~" J; ^- z: {5 W' y( v8 N% a9 ~' L: i
8 r: Y# S, A: v9 E/ R6 } 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
- s+ o I, ]4 H
: {6 t- `: P, t, `8 x) u3.10 线路灵敏度分析控制语句
; |% }, Z( J0 U+ U4 V该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。
; O- O) `5 K/ ]: k# I. w2 r X& I控制语句形式如下:
0 ?8 s! G2 s+ v/ F/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
. n$ d2 ?' D8 r5 A7 D @6 e OFF MON 3 {7 L, M8 F7 z+ i& d: R- I8 @
OFF
1 L+ I9 O: e7 X- @5 \) s% Q: ?>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
6 a$ g! ~3 R6 Z) M) B: G& Y9 u5 U8 M' W8 wL…… ) x+ V( l! @9 R4 z2 {3 `; E! S
L……
* s0 y' y* Y3 b……
$ R+ M! I3 B: ~3 j. T+ }+ }* z>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
~, F2 H* ]) ?7 e9 l% V>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew 9 _2 G: v# N: B7 M4 V' u+ q y) x2 I
! g5 j7 T8 a) N4 q# n$ n/ K
说明:
: W" a/ R; W) k# Q7 R4 T(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
1 Z, ~( G' l2 e' E7 M; G! l表示不可控。 + o6 u8 D2 Z r9 ]2 T
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,% O9 t* m! P( d
MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。 `( k' `, c; V! m
(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为 & Z4 }3 s) Z7 ]8 E2 l
填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
. V. p+ g; N7 u, K填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ; D. h; N2 [# Y; v1 o6 j: F* E d% S
填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; . K$ D) h! }6 _9 z1 ^/ a
(4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): F8 D0 Z2 |: N3 E* O- ]
列 格式 说明
, g* F0 Q8 \$ b+ P1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ; : a: u$ ?, Z( S W
7~14 A8 节点名1名称; ' Q2 S; N9 I* k
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
# d" F( P5 t1 i7 ^( _: ~20~27 A8 节点名2名称
H) O( O, p+ O+ y+ G( D28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 8 }! k4 t7 a& T3 b: m1 `* J
32 A1 线路平行码
/ E1 J5 g+ u/ o; W6 A/ l% K33 I1 分段线路的段号
0 @; j( s8 H; D" L5 r45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 ' n+ z9 ^0 W+ I6 x; \! U% b
57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量 ; c3 ]7 B, Z6 Y% c8 P" ]
(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: % u _7 m' k- E P
列 格式 说明
' O% a* Y; O" i9 X1 A1 字符L; ' {2 m; G9 O8 }: r, [5 f R
7~14 A8 节点名1名称;
5 }1 T6 S7 G& C15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
! d- g0 D5 Q: e20~27 A8 节点名2名称
2 }6 p0 T1 j/ p1 t: v28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 4 x* `8 W0 [/ s2 B7 ^: d) L
32 A1 线路平行码
, R8 H) n% l2 p; d2 Z% P }33 I1 分段线路的段号 ! R( r" [" @! U# q, V; h
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
$ }5 H# O$ N/ \( J# W( N(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。; I0 x$ J( S% c" O8 M, ?8 M
; ~: G. R C1 g
实例:
8 K; V+ i8 n6 K8 a7 S8 Q(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
5 D: I% G/ L, h, E" H/P_OUTPUT_LIST, FULL\
3 B. G2 Q! W2 f/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\
# C* {# ~4 ?3 n. K% V& p9 E8 r/LINE_SENSITIVITIES\ h2 \ s$ ^' n, B* C4 X& C1 ^. E q9 k
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094
! U1 g* B# W5 UL 母线1 230. 母线A 230.
2 n) |! I/ v" Q& aL 母线A 230. 母线2 230.
' ?0 R5 p2 I8 x2 ^5 e>LB 母线1 230. 母线A 230. .105
& \& a. u; o/ ` |; o3 e>VB 母线1 230. 母线A 230. .105 3 n& ~7 Z/ ~6 Z6 v3 H5 P
(END)
& D: y R$ n. z' C 3 j- o$ m: `- h+ {
本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。3 m% U D: Y1 A8 @0 g% }+ G
' K3 J' V( ^! q2 q6 i3 @# a1 ` K3 U3 U
以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
/ `- {- r; v) b+ [# K
* l& k; e: w+ B- @4 [3 T# w/ B希望对你有帮助。 |
|