我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):
# Z/ F. T% I3 @: `9 ^' E X5 T, t8 Y* m; ~* W. O
3.10 线路灵敏度分析控制语句
- b8 \2 f1 k' z9 M B1 z1 G& t该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 & K- k1 X6 S" `+ e6 I
控制语句形式如下: 1 M9 C ]( B9 [% ]6 ^
/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\
V# Y* d. S& i. o6 v OFF MON
1 h- `3 Z% x' n5 U5 o7 q; }. {( u% e OFF
5 E; f% }9 S+ _' \9 g; n7 j g! G>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
8 E. x2 S8 G4 P. b2 {0 y b. pL…… , J" w- s, H/ x: \' `7 J
L…… # Z7 C/ D0 t8 ~) s* X" h7 I* M+ ?) G1 x
…… / B' [& E6 }3 O7 T4 j4 B
>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew ) d; G; v1 n: w W+ Z
>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew 5 A1 B4 U, c K$ }2 x
8 d3 I4 W( b+ F) A& U2 _
说明: 3 g: L* D4 d6 I& `8 ~
(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
- C! r& S6 Z! L R, ?5 y) X* ?2 H表示不可控。 1 S. C! Y/ w: d. ~
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,; C6 y" _* j- O
MON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。, q( m8 Z6 u$ ?, V
(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
+ N6 r. m( R& Z& H8 h填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;
5 U2 m0 S9 i% V8 k填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
0 o1 x! q. H3 ^5 {* }9 W填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ; # O& [8 [$ k4 O! }+ k* F
(4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): 4 g% K2 I! z2 v5 D
列 格式 说明 - Z" I1 G* E* `0 n* O
1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ;
* |; M; b+ {( i( ?0 b1 Y7~14 A8 节点名1名称;
+ Q; ~+ P- p, y15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) ! f/ I1 Q+ a! W
20~27 A8 节点名2名称 " l- ]$ |, }, p4 k
28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 8 N C/ m1 s* Y/ P6 `
32 A1 线路平行码
r# Z$ W3 B; B. ]2 y7 l+ j( z33 I1 分段线路的段号
6 U" X# T r& t; a45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量 `% i: ]# D& e+ J: I# x
57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
: S' A% T& f6 E* a% l. X2 {; f ?$ E(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为:
# ?, o0 }% V( m( q列 格式 说明 & X8 n4 q7 J- [7 K ~3 M$ |8 u5 E
1 A1 字符L; & k2 u2 e* U0 a$ a
7~14 A8 节点名1名称; ' L5 _ X. N; ^( \* J2 z
15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV)
) d6 w5 b" {% k7 m2 r20~27 A8 节点名2名称 & j9 Y8 i' `5 U; ]
28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV)
! I$ h" _- U5 _8 s! A, p( T32 A1 线路平行码
& [; K* N2 A- _% G( e0 D; g6 B33 I1 分段线路的段号
8 g( U9 N% [& i0 p+ }" v(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。
7 o3 D& N# |4 i$ G8 E' a+ }(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。
, }2 _# y" M- G$ e5 d* E% W2 d2 g# C9 P% R+ ?, J9 ^: B/ B( {
实例:3 y1 i5 D% @: ]' @4 N3 N
(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/ w) ~; d! S, R- c8 ]- Q9 ]9 e/P_OUTPUT_LIST, FULL\ " D3 G- u* L+ V* j, Y/ o
/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ : p( s1 ^7 @) o# D
/LINE_SENSITIVITIES\
6 t7 J- x: I1 Y>PB 母线1 230. 母线A 230. .094 4 b, [& `7 O: t+ ^% N' ~
L 母线1 230. 母线A 230. : W- [* [7 R, e0 s7 X6 o; Y
L 母线A 230. 母线2 230. 5 f% x: k ?! A, e2 |
>LB 母线1 230. 母线A 230. .105 : P& G# c* `* X2 r. P$ |
>VB 母线1 230. 母线A 230. .105
6 B8 {1 ^2 N- e(END)
_1 g: r e; h$ y) d8 O
: R i8 Y9 v8 W5 Y& A) b% ]本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
* |) D. O, a( l% }* v7 @: N; R# s0 i Z: I. i
0 n5 B0 t# ^% [
以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
1 K# q5 a5 Q, N! P3 `5 O9 _' r
- U/ w' a7 T9 l. H6 v O4 r& t希望对你有帮助。 |
|