12.png 这是比较老版本的BPA,请问新版本的bpa能算短期有功扰动节点灵敏度吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-1 23:51:07 | 显示全部楼层
    回复 1# 果果猫 + T7 {7 t  j5 i3 u

    ( q1 f0 [2 p6 F1 h% C( d
    + _$ b2 a! L2 u  _6 A1 g/ `% f    我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):6 x* I, ]2 D. P  C7 ~$ L

    ) L0 x% M& e6 c: p/ s0 I/ w; C$ Z3.10  线路灵敏度分析控制语句
    1 F! x# K5 D7 @该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 . V# {  F' m" G! D# N7 X
    控制语句形式如下: + F2 U" o- U7 c! t6 v8 b0 m
    /LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ ' S1 M$ T$ u0 X9 P  P8 Z( d: l) \, p
                                              OFF                             MON
    ( v3 ?" q# i2 z& @) T8 m3 A$ `                                          OFF # M* I+ L0 A/ V6 Z- n
    >PB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew $ {- O) J  q; K' J0 T
    L……
    ' F9 }4 g, t( HL……
    ) O2 ~3 h/ _9 R" F4 z7 s6 N- k…… 6 g" b, f6 M' ]8 W+ r4 v  m* N+ ?6 F
    >LB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew
    - {8 _7 {. _2 ]9 j; s>VB    <节点名1,基准电压>   < 节点名2,基准电压>  Xnew  Bnew 6 U5 Z9 O8 A8 L9 _$ d
    9 j# ]) b# x  O0 j  }$ d
    说明:
    1 M8 ~% ~' p7 y2 V(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
    $ K2 Y4 t0 n6 F2 o表示不可控。 ' H$ j3 U( ^4 M8 a( \; ^
    (2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
    2 r/ ]0 M) R% O! S. O, cMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。. ]9 f& v5 S/ `" K; P' \  R
    (3)  可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
    5 y. V( h& f$ {7 D$ U" B( i  w( R2 ]填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;5 y5 k2 J3 V! E# m) y: P) x
    填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
    ( E/ z" Y+ r2 p4 u  C/ w填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
    ( N" S( s' j) `1 ^ (4)  后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): - r8 t& B! P: R! }9 U
    列             格式  说明
    . C# X( g. R# B; Z4 C1 W( s1~3         A3    字符>PB 、>LB 、>VB ; + ]' Q+ |/ U# F
    7~14       A8    节点名1名称;
    ! F" W! Z0 Z; K% r: s15~18     F4.0  节点名1基准电压(kV) 4 b9 H! K9 O% t, z! X+ Y# S
    20~27     A8    节点名2名称
    7 Y* D5 O1 e- }8 U9 C# s, P( H28~31     F4.0  节点名2基准电压(kV) * J+ W# v  R0 F" k
    32           A1    线路平行码
    2 N: U: p/ v0 O+ @* H" j8 G33           I1     分段线路的段号
    6 s) g1 H/ ]$ E9 `- Q& n( A45~50     F6.5  X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
    & Q2 V' E  b: G0 o5 g57~62     F6.5  B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
    ' F% F, S. H$ J2 B(5)  需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: : ~) _* g7 T, N, f) ], D: m2 L$ `
    列             格式  说明 4 J) r9 w& D  }, C4 {1 C2 ?8 s
    1              A1  字符L;
    4 b# X; T! Y' o5 z: P$ C- `+ C7~14        A8   节点名1名称;
    3 }8 f7 s5 x8 M' b. x9 P# a1 r15~18      F4.0  节点名1基准电压(kV) + B$ g2 Q0 I0 b4 A7 o
    20~27      A8  节点名2名称
    , s% j# \* U' I" ?3 M) i, H28~31      F4.0  节点名2基准电压(kV) 2 G: K% E. H; b2 u- \) U1 ]( g& T
    32            A1  线路平行码
    8 u2 e4 ]! @7 \7 \' `33            I1  分段线路的段号 " n( b" t  o9 {( f! ^1 v+ O" Z
    (6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 1 l' m2 x' |) h" J0 w/ j
    (7)  如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。) E" m2 A- K- P
    $ N4 Q: p5 [/ Q7 Z8 g
    实例:
    ; f5 p1 T, U( X. p(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    7 p% D( |' P( x/P_OUTPUT_LIST, FULL\ * @/ @: l& c9 i4 ~5 ?7 F
    /OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ # M/ w5 N+ [7 v; }/ H  \
    /LINE_SENSITIVITIES\ # T$ r7 J4 L! u' w" `
    >PB   母线1   230. 母线A   230.                         .094 2 I. U, u( s' h2 I1 x
    L     母线1   230. 母线A   230.
    0 `- r- o4 }' wL     母线A   230. 母线2   230. : @* P7 X( W. P1 h7 y7 W
    >LB   母线1   230. 母线A   230.             .105 & O) h5 N6 i7 J* }
    >VB   母线1   230. 母线A   230.             .105
    + L8 }4 A( f! }4 v& V1 ~(END) + `/ J+ s% Y. q  ]( a. w( d; H

    # W# _9 t8 U+ f/ r1 x% r9 z本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
    ' w3 H' y. {5 }; b3 k1 o# @+ l$ O

    ' c. R' {- @& m' P+ w6 G以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
    ' g( K7 z7 `- |8 g2 C/ m) |# L3 a8 j8 p7 H  X: v' V6 e' }$ K7 S
    希望对你有帮助。