TA的每日心情 | 开心 2017-8-30 23:34 |
---|
签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:3 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-11-1 23:51:07
|
显示全部楼层
回复 1# 果果猫 + T7 {7 t j5 i3 u
( q1 f0 [2 p6 F1 h% C( d
+ _$ b2 a! L2 u _6 A1 g/ `% f 我用的BPA是4.15版,应该是最新的。里面关于灵敏度分析的控制语句陈述如下(摘自BPA手册):6 x* I, ]2 D. P C7 ~$ L
) L0 x% M& e6 c: p/ s0 I/ w; C$ Z3.10 线路灵敏度分析控制语句
1 F! x# K5 D7 @该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算,分别为有功灵敏度dPij /dXt 和dPij /dBs(Xt 是线路电抗,Bs是线路电纳) 、损耗灵敏度dLOSS/dXt 和dLOSS/dBBs 和电压灵敏度dVi/dXt和dVi/dBs 。 . V# { F' m" G! D# N7 X
控制语句形式如下: + F2 U" o- U7 c! t6 v8 b0 m
/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\ ' S1 M$ T$ u0 X9 P P8 Z( d: l) \, p
OFF MON
( v3 ?" q# i2 z& @) T8 m3 A$ ` OFF # M* I+ L0 A/ V6 Z- n
>PB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew $ {- O) J q; K' J0 T
L……
' F9 }4 g, t( HL……
) O2 ~3 h/ _9 R" F4 z7 s6 N- k…… 6 g" b, f6 M' ]8 W+ r4 v m* N+ ?6 F
>LB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew
- {8 _7 {. _2 ]9 j; s>VB <节点名1,基准电压> < 节点名2,基准电压> Xnew Bnew 6 U5 Z9 O8 A8 L9 _$ d
9 j# ]) b# x O0 j }$ d
说明:
1 M8 ~% ~' p7 y2 V(1) LTC =ON(OFF ),指定带负荷调压变压器的控制方式,ON 表示可控,OFF
$ K2 Y4 t0 n6 F2 o表示不可控。 ' H$ j3 U( ^4 M8 a( \; ^
(2) AI_CONTROL =CON,指定区域联络线功率的控制方式,CON表示控制,
2 r/ ]0 M) R% O! S. O, cMON表示监视区域联络线功率,OFF 表示不控制。. ]9 f& v5 S/ `" K; P' \ R
(3) 可以计算 6 种线路灵敏度,分别为
5 y. V( h& f$ {7 D$ U" B( i w( R2 ]填写>PB ,计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dXt 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量dPij /dBs ;5 y5 k2 J3 V! E# m) y: P) x
填写>LB ,计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量dLOSS/dXt 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量dLOSS/dBs ;
( E/ z" Y+ r2 p4 u C/ w填写>VB ,线路电抗变化所引起的节点电压变化量dVi/dXt 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量dVi/dBs ;
( N" S( s' j) `1 ^ (4) 后面所跟的记录>PB 、>LB 和>VB 采用固定格式,具体格式及说明如下(最多可有50条记录): - r8 t& B! P: R! }9 U
列 格式 说明
. C# X( g. R# B; Z4 C1 W( s1~3 A3 字符>PB 、>LB 、>VB ; + ]' Q+ |/ U# F
7~14 A8 节点名1名称;
! F" W! Z0 Z; K% r: s15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) 4 b9 H! K9 O% t, z! X+ Y# S
20~27 A8 节点名2名称
7 Y* D5 O1 e- }8 U9 C# s, P( H28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) * J+ W# v R0 F" k
32 A1 线路平行码
2 N: U: p/ v0 O+ @* H" j8 G33 I1 分段线路的段号
6 s) g1 H/ ]$ E9 `- Q& n( A45~50 F6.5 X,线路新的电抗值,与原来电抗之差为扰动量
& Q2 V' E b: G0 o5 g57~62 F6.5 B,线路新的对地电纳,与原来对地电纳之差为扰动量
' F% F, S. H$ J2 B(5) 需要进行dPij /dXt 和dPij /dBs 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡(L卡)来指定,线路卡的格式为: : ~) _* g7 T, N, f) ], D: m2 L$ `
列 格式 说明 4 J) r9 w& D }, C4 {1 C2 ?8 s
1 A1 字符L;
4 b# X; T! Y' o5 z: P$ C- `+ C7~14 A8 节点名1名称;
3 }8 f7 s5 x8 M' b. x9 P# a1 r15~18 F4.0 节点名1基准电压(kV) + B$ g2 Q0 I0 b4 A7 o
20~27 A8 节点名2名称
, s% j# \* U' I" ?3 M) i, H28~31 F4.0 节点名2基准电压(kV) 2 G: K% E. H; b2 u- \) U1 ]( g& T
32 A1 线路平行码
8 u2 e4 ]! @7 \7 \' `33 I1 分段线路的段号 " n( b" t o9 {( f! ^1 v+ O" Z
(6) dLOSS/dXt和dLOSS/dBs 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dVi/dXt和dVi/dBs 灵敏度计算将给出前20个电压变化最大的节点名称和电压值。 1 l' m2 x' |) h" J0 w/ j
(7) 如果在>PB 、>LB 、>VB 卡中同时填写了Xnew和Bnew,则只有Xnew有效。) E" m2 A- K- P
$ N4 Q: p5 [/ Q7 Z8 g
实例:
; f5 p1 T, U( X. p(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
7 p% D( |' P( x/P_OUTPUT_LIST, FULL\ * @/ @: l& c9 i4 ~5 ?7 F
/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\ # M/ w5 N+ [7 v; }/ H \
/LINE_SENSITIVITIES\ # T$ r7 J4 L! u' w" `
>PB 母线1 230. 母线A 230. .094 2 I. U, u( s' h2 I1 x
L 母线1 230. 母线A 230.
0 `- r- o4 }' wL 母线A 230. 母线2 230. : @* P7 X( W. P1 h7 y7 W
>LB 母线1 230. 母线A 230. .105 & O) h5 N6 i7 J* }
>VB 母线1 230. 母线A 230. .105
+ L8 }4 A( f! }4 v& V1 ~(END) + `/ J+ s% Y. q ]( a. w( d; H
# W# _9 t8 U+ f/ r1 x% r9 z本算例中,分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率dPij /dBs 、系统损耗相对于线路电抗的变化率dLOSS/dXt和节点电压相对于线路电抗的变化率dVi/dXt。
' w3 H' y. {5 }; b3 k1 o# @+ l$ O
' c. R' {- @& m' P+ w6 G以我的理解来看,可以分析有功相对于线路参数的灵敏度。
' g( K7 z7 `- |8 g2 C/ m) |# L3 a8 j8 p7 H X: v' V6 e' }$ K7 S
希望对你有帮助。 |
|