请问变电站里面的电流流向是怎么样的?

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 19:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问变电站里面的电流流向是怎么样的?就是在变电站里面电流依次流过的设备的顺序大概是怎么样的?还请大神指点一下,感激不尽!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 20:25:14 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----断路器------母线侧隔离开关--------高压母线-------! X1 r! }1 k6 Q) F! C
    高压侧断路器----------主变--------低压侧断路器------- 低压母线--------出线断路器---------出线-

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    飞天狐狸 + 5 + 5 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 20:45:47 | 显示全部楼层
    ' p- S; S7 \5 j

    6 T9 v# }( S+ b8 y/ @! G1 E5 M9 U* J7 f
       非常感谢阁下的回答,再请教一下,这个电流流向似乎没有考虑变电站的PT、CT,还有避雷器,如果考虑PT、CT、避雷器的话,这些装置应该是在什么位置呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 21:06:57 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:08:46 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    5 W2 h4 P0 ?4 v6 @: h6 S寥寮 发表于 2012-10-17 21:06

    : C2 M8 K5 ]! M  |6 A* ^! Z6 \' O! j" z8 p3 O1 L9 b
    现在有急用,兄台可否指点一二?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:14:54 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞天狐狸
    + d& Z3 K6 C- \是,考虑PT,避雷器一般是并接在母线上,注意是并联的,并没有负荷电流流过。
    . W+ a+ M. U6 e% f* |当然,CT中是有电流流过,在线路,断路器------电流互感器-------隔离开关-------出线

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +3 收起 理由
    飞天狐狸 + 3 + 3 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:22:13 | 显示全部楼层
    回复 6# whwu
    ! a+ c) a& _* J" @+ |; T6 I* Q% L0 n, _/ R7 V+ N& Z
    请问具体是在“断路器”和“母线侧隔离开关”之间吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:32:22 | 显示全部楼层
    一般是“断路器”和“线路侧隔离开关”之间。' _0 k9 [+ \2 g& x
    2 K  w' m' L8 O" D' v
    也有的电流互感器就在断路器的套管内部。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:42:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 飞天狐狸 于 2012-10-17 21:47 编辑 ; P8 ^* `: S, ]3 b" U1 t0 \
    % |; z  g+ X* v
    回复 8# whwu - u6 I, s4 I% Y2 l# _4 Z& f: @

    6 ]8 H0 [: \& t! O% \2 o0 j电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----高压侧断路器------主变-----低压侧断路器------- 低压母线------出线断路器------出线0 L1 k4 G$ b1 g( I/ G
    ! O! h) r: x% S! J

    " ]0 i( J3 e; U* D那就应该是这样的了?麻烦大哥再确认一下,谢谢!���������
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:57:52 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----隔离开关---------------CT-----------高压侧断路器------主变-----低压侧断路器----------CT---------隔离开关------- 低压母线---------母线侧隔离开关---------出线断路器-----CT----------线路侧隔离开关----------出线