    请问变电站里面的电流流向是怎么样的?就是在变电站里面电流依次流过的设备的顺序大概是怎么样的?还请大神指点一下,感激不尽!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 20:25:14 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----断路器------母线侧隔离开关--------高压母线-------8 d. u0 v6 }% f8 z' y$ V
    高压侧断路器----------主变--------低压侧断路器------- 低压母线--------出线断路器---------出线-

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    飞天狐狸 + 5 + 5 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 20:45:47 | 显示全部楼层

    ; g& D* V5 v: C5 e# C
    ( x2 e( J2 Z% k8 I: r
    " e! S2 `% a; W6 y2 f" x/ H   非常感谢阁下的回答,再请教一下,这个电流流向似乎没有考虑变电站的PT、CT,还有避雷器,如果考虑PT、CT、避雷器的话,这些装置应该是在什么位置呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-7-26 16:28
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-17 21:06:57 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:08:46 | 显示全部楼层
    到实际的变电所看看就知道啦  q4 F9 u1 ^4 d& K  Q% p; d/ q$ F
    寥寮 发表于 2012-10-17 21:06

    ) h1 n* g% H, C( s! F8 r. Q1 V) ?6 L% }$ A- k
    现在有急用,兄台可否指点一二?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:14:54 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞天狐狸 * T3 G7 H1 F: x! t, ~2 h6 x: X9 `9 m
    是,考虑PT,避雷器一般是并接在母线上,注意是并联的,并没有负荷电流流过。
    7 E5 [* M- m6 G3 c+ Z* H当然,CT中是有电流流过,在线路,断路器------电流互感器-------隔离开关-------出线

    评分

    参与人数 1威望 +3 学分 +3 收起 理由
    飞天狐狸 + 3 + 3 谢谢!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:22:13 | 显示全部楼层
    回复 6# whwu
    4 v8 w; u* x4 e) z5 o! H7 {& E  |  ?5 U3 j0 B
    请问具体是在“断路器”和“母线侧隔离开关”之间吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:32:22 | 显示全部楼层
    一般是“断路器”和“线路侧隔离开关”之间。/ j2 j$ Y8 w$ S; w# C& T0 D" D5 |) b( d

    , m8 ^5 Y, D5 \  A* M) Y也有的电流互感器就在断路器的套管内部。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-6 15:05
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-17 21:42:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 飞天狐狸 于 2012-10-17 21:47 编辑 $ J+ z& N. J' p; g. s# s

    5 d* n2 l0 R$ `2 v  w. s8 I回复 8# whwu
    0 N# D' i$ c+ U. E4 i% p4 D& o$ N% t$ }9 b8 ?! t
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----高压侧断路器------主变-----低压侧断路器------- 低压母线------出线断路器------出线4 P1 @; S+ @; w- P  z
    6 G$ X6 ~! {% E1 a# j
    ) d6 t$ g4 q+ h3 d( P; v5 A7 f
    那就应该是这样的了?麻烦大哥再确认一下,谢谢!���������
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-17 21:57:52 | 显示全部楼层
    电源进线线路------线路侧隔离开关-----CT-----断路器------母线侧隔离开关------高压母线-----隔离开关---------------CT-----------高压侧断路器------主变-----低压侧断路器----------CT---------隔离开关------- 低压母线---------母线侧隔离开关---------出线断路器-----CT----------线路侧隔离开关----------出线