回复 10# ddl73" _+ p5 x. {1 M4 O: [, i; ]* S
我用的是version 5.7p6,作了个类似你的图,fault是ICIIB,也不知道结果对不对,你看下吧,那个变压器是理想变压器+ [, @6 A5 O4 z8 o
& G. v( J" v' M' r0 w) _3 A
ATP.JPG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:06:02 | 显示全部楼层
能不能把你同杆双回线LCC模型参数页贴上来,多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:08:37 | 显示全部楼层
你的电压仿真结果应该是对的,双回线及短路电流能不能贴一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:11:46 | 显示全部楼层
不知道避雷线的感应要不要考虑,如果是那样,应设LCC为8相
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-5 23:05:05 | 显示全部楼层
回复 12# ddl73 & Y: }6 S* x9 N0 \

8 N, I! E5 E# m- W2 n: W
* _% q" `7 b1 N2 q* Z8 o6 X我的数据是英国的系统,400kV的,你国内的论文应该不能用吧?还有……拜托以后回复我成不……你这个样子如果我没来看根本不知道你在问我问题啦………………我设的是六相,加一根phase number是0的地线,这样出来的图就只有双回线没有地线了~~0 J, m" x+ R4 c3 K4 d
你如果不会填杆塔数据的话可以发给我我帮你看一下~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:07:53 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
; f( C: {  T- q' c# X
' o+ g' y  n$ s+ X) J
' R$ Z$ w7 H: d: u    我原来的数据是四回线的数据,这回改用两回数据,并采用最新版本ATPDraw,出现以下问题:
  \: e* g0 U& W- T6 h/ N& S! f 4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:20:17 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
% P$ J5 G' D3 L/ \  r5 A( Q+ r5 r- ?: D% f/ H

( U2 D" I* T* f, }     看到了吗,双击点大图后,看看有啥毛病,谢谢你这么热心
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:25:11 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞 - T" j% k, m! Q) S9 O, F8 l
2 t2 n: d, F/ `! ?% F1 W4 |
1 H0 ]0 }$ M; i: g. i# L2 G
    你的那张图是不是设的故障时间太短了,一秒左右较好,因为220kV综合重合闸多为1S
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-7 03:45:05 | 显示全部楼层
回复 18# ddl73 $ X& S: Z$ K5 ]" X' w, m2 e
我看了下你的数据没什么问题啊?ATP的问题是说你的LCC模型没有建立,你的Model用的是哪种啊?我用的是JMarti,还有,你的第7,8相的phase number可以写成0,然后设成6相,这样图上就不会有地线的那两条线了,我觉得这样比较美观:P我根据你的图建的那个模型找不到了,可能被我删了……你试试用你新的版本的ATP运行一下有LCC的example,看看能不能运行吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 10:12
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-7 10:44:11 | 显示全部楼层
    共同关注下...我正在搞这个...希望留个联系方式,一同研究下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 15:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表