设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: ddl73

[讨论] 为啥用ATP仿真双回线跨线A、C相间故障,PL4仿真图显示为三相故障?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-3 17:57:36 | 显示全部楼层
回复 10# ddl73- u) i/ Q5 v: d1 N9 m
我用的是version 5.7p6,作了个类似你的图,fault是ICIIB,也不知道结果对不对,你看下吧,那个变压器是理想变压器9 c' R# L! t# `( Z5 G* D& p7 [/ c

& h  R5 c+ v: R+ e8 x4 x* `
ATP.JPG
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:06:02 | 显示全部楼层
能不能把你同杆双回线LCC模型参数页贴上来,多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:08:37 | 显示全部楼层
你的电压仿真结果应该是对的,双回线及短路电流能不能贴一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-5 13:11:46 | 显示全部楼层
不知道避雷线的感应要不要考虑,如果是那样,应设LCC为8相
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-5 23:05:05 | 显示全部楼层
回复 12# ddl73
$ V. v; Y1 e$ K* @
6 p8 C( P8 G6 p$ G+ g8 z, g& |4 y) ~6 @4 n; d1 C
我的数据是英国的系统,400kV的,你国内的论文应该不能用吧?还有……拜托以后回复我成不……你这个样子如果我没来看根本不知道你在问我问题啦………………我设的是六相,加一根phase number是0的地线,这样出来的图就只有双回线没有地线了~~7 D* H9 n7 g2 q' l
你如果不会填杆塔数据的话可以发给我我帮你看一下~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:07:53 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
0 G5 C3 U1 f5 h/ A5 T: P% x" G9 Z: I" \! l7 F) r

1 x5 P) H- s/ A: D) }    我原来的数据是四回线的数据,这回改用两回数据,并采用最新版本ATPDraw,出现以下问题:9 P4 M* p8 g& |9 A6 V3 l
4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:20:17 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
9 |1 E: Z: \6 b0 o& [* ]* S: w' O  H
. d& n4 x' `5 O
     看到了吗,双击点大图后,看看有啥毛病,谢谢你这么热心
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-6 18:25:11 | 显示全部楼层
回复 15# 螃蟹飞飞
1 V$ T/ q) Z3 o' P1 @( M  |
* f: v- X9 U: i6 F
9 P: R0 a- F* }4 g; X$ W, F3 i3 s; t    你的那张图是不是设的故障时间太短了,一秒左右较好,因为220kV综合重合闸多为1S
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-7 03:45:05 | 显示全部楼层
回复 18# ddl73
+ J, n0 Q8 H) S: j1 w- `我看了下你的数据没什么问题啊?ATP的问题是说你的LCC模型没有建立,你的Model用的是哪种啊?我用的是JMarti,还有,你的第7,8相的phase number可以写成0,然后设成6相,这样图上就不会有地线的那两条线了,我觉得这样比较美观:P我根据你的图建的那个模型找不到了,可能被我删了……你试试用你新的版本的ATP运行一下有LCC的example,看看能不能运行吧?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 10:12
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-7 10:44:11 | 显示全部楼层
    共同关注下...我正在搞这个...希望留个联系方式,一同研究下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-4 16:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.