设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3320|回复: 17

psse中等值是基于哪种等值原理?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-8 17:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
看着像是ward,问问大家?大神指教一下啊。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-25 17:21:59 | 显示全部楼层
看着是Ward等值,但我不明白能否用于动态的等值

评分

参与人数 1学分 +1 收起 理由
小生我不怕 + 1 鼓励回答问题,虽然没说对

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-25 21:20:24 | 显示全部楼层
PSS/E里的等值(EEQV)不是WARD等值,它只是用于消去网络,对于发电机一般不等值(例外:小容量发电机可以转化成负荷,容量值可自己设)。

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
norika + 4 + 10 谢谢版主同学的回答哈!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:14:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 07210020308 于 2012-8-27 14:16 编辑 0 Z$ Y1 ~9 V3 a

2 J7 j0 ^/ I# q6 C+ t回复 3# 小生我不怕
% k- r/ ^5 i$ X: r* W( F4 }
  |- Z+ T% L. M! y$ n9 B. L' e5 e; @" ]
这个能用于动态等值么?你的意思是说它只相当于对网络进行化简吧,那么我想问下这个对于大网等值为小网,然后用于暂态稳定分析,靠谱么,这个网络化简是否适用于动态过程呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:25:10 | 显示全部楼层
回复 4# 07210020308 ) E  c8 U4 r/ x1 j4 Y% s' N6 Z
这个简化相当于简化了代数方程,对于发电机等微分方程未作简化。9 N" a7 U; _9 b. F0 v$ Q
负荷模型对简化有影响。
6 K! L% |# `+ _9 }, q* k) i# i/ `8 Q& B+ M如果考虑恒阻抗负荷模型,对于动态仿真不失真(等值前后动态仿真曲线是完全一样的)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:25:55 | 显示全部楼层
回复 4# 07210020308
; j: F2 Y/ T) q  ^  ~" C; R: I. r( M1 {+ q
9 G- e# G" m$ l2 ~; Y+ A% S4 l) g
    是的,就是网络化简
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:48:52 | 显示全部楼层
回复 6# 小生我不怕
' {# Y6 ^2 ^3 g3 o* ^4 c* c& Z
( F! o/ C6 \. S8 _: c如果我的负荷本身我就定为阻抗,电流,功率类型的组合,那么对于动态仿真会失真么
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:53:03 | 显示全部楼层
回复 7# 07210020308 1 P0 D3 _- y% w% l6 O9 X& ?. k' f
* g7 @7 P  [6 v, b2 g
会有失真,失真程序取决于负荷模型
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:53:28 | 显示全部楼层
会有失真,失真程度取决于负荷模型
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-27 14:57:09 | 显示全部楼层
回复 8# 小生我不怕
. @# i! Y& {6 \0 i& v有理论依据么?是自己推导过这两种情况,还是做仿真试过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入