关于YD11接线变压器D侧AB两相短路的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-7 20:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
张保会版电力系统继电保护分析YD11降压变压器低压侧发生AB两相短路时在星形侧的各相电流关系。IdA、IdB、IdC为三角形侧引出线中的电流。Ia、Ib、Ic为三角形侧各相绕组中的电流。利用了一下三个关系式Ia+Ib+Ic=0: i, W. j1 d: d9 c
Ib-Ic=IdB=-IdA$ j8 H; ~: f1 `, Q4 L" R
Ic-Ia=IdC=0  `& Y/ x* H6 i5 R# r( [% [
请问为什么会有 Ia+Ib+Ic=0 ?
1 j. L, W+ k" n+ a; |, a有人说因为△侧不可能产生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△侧不可能产生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,烦请各位高手能给详细解答一下。 1.jpg 2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 20:33:45 | 显示全部楼层
    Y侧没有接地,当然没有零序磁通流通,在低压侧角侧也就没有零序电流了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-7 20:56:12 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28
    ) D; `( i3 [! W$ }$ p是不是根据对称分量法:I0=1/3(Ia+Ib+Ic)=0得到Ia+Ib+Ic=0?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-7 21:27:31 | 显示全部楼层
    零序的流向是同向的,三相星接线的话,没有零序的流通路径
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-8 08:57:21 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28
    2 P- b8 R  m* G$ L/ a3 u+ F2 Y- y# o0 Z' m8 C9 Q% y
    ' K: L3 v; p9 T+ K  q
       由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0啊,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-8 08:58:29 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28
    5 R; i) t  a2 a; H- G2 \. B! y3 A0 G/ [: Z% [7 t
    ( s8 B) P7 f/ U+ z
       三角形侧是怎么由零序电流为零是怎么得出Ia+Ib+Ic=0的呢?    根据对称分量法的话在故障点应该是:3I0=IdA+IdB+IdC=0,不应该是3I0=Ia+Ib+Ic=0啊,请你能给解答一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 09:36:29 | 显示全部楼层
    不论是星侧还是角侧,因为星侧中性点不接地,没有零序的流通路径,在角侧也就没有零序。假如角侧有零序的话,那么在铁心中就会有零序磁通,那么在星侧就要感应出零序电压,并且要有零序电流,而这时星侧却不接地,因而没有零序。那么角侧也没有零序。那么星侧还是角侧就只有正序和负序了,而正序和负序都是a+b+c=0的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-10 14:44:05 | 显示全部楼层
    回复 7# wlm_28
    0 e! V0 ]6 N. b  P( o
    & F; _. @" \( n; v0 W这个地方是不是对d侧三相绕组应用的对称分量法?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-10 17:14:21 | 显示全部楼层
    回复 8# sdu509
    5 O  J+ v, `- K; d1 U4 j# l* x+ |# W1 t  e8 m

    - v7 D9 F* W& }) E4 O    公式2.23是根据kcl 和kvl得到的,根据就是图2.22/ Q9 ^  {! J1 R6 U" @: v; ^. ^- k5 @
        公式2.24是用对称分量法将公式2.23带入后得到的
    5 x( V- {# `" ?    公式2.24下面的两个公式是根据变压器绕组高低压侧ABC与abc对应关系得到的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-8-10 21:48:40 | 显示全部楼层
    回复 9# wlm_28
    # M2 h2 b2 ]* ^0 `( z1 e  h. m2 `$ Z' P6 L# G
    公式2.23中的Ia+Ib+Ic=0,也是根据KCL得到的吗?2.23中的另两个公式我明白,公式2.24及下面的公式我都能理解,唯一困惑的就在这个Ia+Ib+Ic=0上。如果是KCL的话该怎么应用呢?如何选取节点?如果是三相绕组和其引出线间的节点的话我只能得到:Ia-Ib=IdA;   Ib-Ic=IdB;   Ic-Ia=IdC 这三个式子啊,如果联立的话也无法解出Ia+Ib+Ic=0。贺家李等几个版本的继电保护教材上都是由d侧的零序电流为零,得到的 Ia+Ib+Ic=0。他是不是根据的对称分量法?非常谢谢你一直以来的关注。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入