我在DigSilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题: T9 y$ R, d8 o8 G
: F+ ?/ B) c+ r! `7 Y" m
孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图1
3 `* ~; D4 u7 R* T' |7 |. r7 I我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把
1 u; g4 M; x0 `: Q2 h; P) D5 N1 D' s4 e! h/ W, [, b( i, G% i" d9 e
我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW8 n3 e' E& E5 c8 i5 D. D
* Y% `0 ^" p9 t2 a# R% C
想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。6 Y4 p5 k( z# R2 k0 }. }
- g3 O/ @* d" U* H9 r; _8 b) x
图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下
( P, o. i* N' p, G
: c% `( U9 r0 ]& Y想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗0 T+ A# h3 V. m. `
其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。. a) c, V' a" e4 l, G

. E3 k0 N. d# v% _1 s大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun / c7 O+ ?  N/ H
    : R, e3 t" T, _5 l4 |

    8 v/ g% D+ W, S8 p, W6 r8 N    我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin 3 c, T4 C6 B0 @6 I- |9 o2 B) x  \! V

    " k3 }/ _: K$ u/ @1 O1 @孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到; l: ?% H$ a/ O; k6 i: O7 U7 q

    7 A6 _: K6 J" F: ]; S那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题
    " b( O- R$ h# |2 T; Z, H我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun " M0 u6 }$ o  D4 z& M

    ' o2 m% r( u- j' r+ e/ H  G$ I6 E7 [8 }
        你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin ( k3 b9 [/ i  v7 B! ^! k, c; M' L
    ' i' F( A. X: w8 y7 e; F4 c! U
    哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 9 P) [6 }& F' t' \0 e- k
    ; ], L" O+ L+ Q2 J# i
    tennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把
      R) _. ~8 ]% Z' f4 U& d电压还是一样的吧+-10%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
    # R  D2 \* t' B: K, @9 E- [8 ~1 b+ h; k" U7 D* Z1 Q
    8 L6 T1 E$ w0 q9 F2 u& w
        http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf
    4 u3 Y9 J1 g" @) ^6 d/ N第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun % M- K4 r4 U+ S

    8 W1 ]7 s6 A$ `8 Y
    % m" s/ s3 f3 J7 _* l    试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin 3 K+ {% X/ k  m1 z  T: g# S6 L! y

    ! L. j$ @3 I" J& Y; h7 y! f5 ]没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun % r3 k$ M& D! G, y
    " {/ j, j7 Z( R/ o* @- J" e2 N
    8 ]2 J% z4 S. q
        对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】