关于之前模拟孤岛运行,重新提问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-28 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在digsilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题+ O2 k) X! \6 L: F8 [, }

- E5 j& o. O& |. O( B孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图1
9 L3 B  @5 B+ Z; R# v+ r我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把/ Z* C  o! X4 X0 [8 m
" g0 }% F: u$ S5 d) z
我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW
9 ]& _2 Y" _! ], e2 [3 ^% ~# D2 j4 R3 M* ?
想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。
; S+ D( N" Z  m) n
3 M! c+ w+ v; R6 M+ f2 S图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下
- d4 X7 p5 J' K. |, r
- C8 c, @6 x7 q想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗
# `$ j$ V. Y% g) q4 S1 p$ ?其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。( a/ c5 A  t) F$ r, P
1 l0 T$ [3 T) X: H
大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    ; X, q. w- W, S/ E9 W9 `3 b$ m  z9 x6 y5 N0 m0 ]

    ) ?% U6 G, S5 _# D4 j    我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin
    : b- o( H! I/ q# Z) T7 m7 C( Q5 E: z' z) J5 V0 F" D' y
    孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到- F$ g% I# ~4 q! F* Z0 a- A+ C

    & H7 [8 z# h: P那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题
    : a9 v" M, _8 O1 O- s: W) n我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun $ U0 H! U" R; E( K
    3 z& A2 _" G0 v" ^& d  x. n
    4 ?1 \0 m6 H* N% B
        你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin ) `  y* I& F" _; W" R5 B& U* I  c& @

    4 N6 f% M+ U/ F* N2 Q- |3 j哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin
    6 X: u6 w( ~/ E) k: b3 E+ `/ J& v) N7 g) u. {3 n1 W
    tennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把
    ' v) l7 x; T2 Z  n+ E电压还是一样的吧+-10%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun " R4 o: S" O9 c

    9 y3 Z/ k" F# Q- v0 N+ \) d( ~6 j+ Y% U. w7 p  W
        http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf
    0 ]2 I; J  w) H- S& T1 N- l: w+ T. U第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun
    5 C; U7 E9 k( X' ~/ M+ |( D1 p) C/ D
    0 K/ [7 h' d- @& O8 |0 b. ]7 j
        试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin , D0 n. K# R8 [# R
    6 x: Z" {3 X4 Q3 X- |- @+ ?' M3 c
    没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    # M9 h. A7 ]: ?1 g
    $ H: d: N% m2 V) d1 l% |( C" V2 Z6 W2 l6 ^" X
        对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。