关于之前模拟孤岛运行,重新提问

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-28 15:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我在DigSilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题" r8 [' P  B+ n
3 A: q: ^3 s3 E9 L* S2 I& {
孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图1$ F: L: W1 R1 m0 W
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把/ Q2 Z' U" V2 l% ]/ M0 y1 q7 [

: x8 x' M1 S+ P' e5 T我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW9 g4 \6 q; r. F' _* R
5 j  s# ~" J8 c' o1 S
想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。, S, S( f: e+ W; @* m7 r. r4 a% N. h
% N  h, A9 x2 V3 W2 l, T
图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下+ q7 s; K3 D2 D, X" |! F

. a) }7 n. ~8 k想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗7 N7 O# q; n( D% n! Z1 ]. C
其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。
- b4 u0 j/ I  B2 y9 `
% u0 O& K1 ?/ z$ w5 u大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun : p1 z: I- L' l+ ], e
    $ P3 ?7 ?) S" C+ ^5 g6 I

    - s) r2 k- ~- k, i' u7 q4 [    我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin ) h. i  h9 P, E& l) P
    & Z3 c0 O0 v. d( O( Y" U
    孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到
    ( ?+ D) l+ K' I' b# T( g: }1 T$ y" R
    那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题! O4 y" {% f/ I5 |7 Y6 _
    我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun
    ( A" {8 ]5 P  m: _4 L( Z5 s. [# p  v

    9 F' d# I+ u2 y1 v' D    你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 0 ]* `0 X" ^  L3 Y
    & ], ]7 u& e( }! Y9 X2 y, r
    哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 0 d) L! y/ k- H4 Q* `

    3 x* d+ x0 v% z9 G7 k* Z! Ltennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把
    3 R$ I4 T- E7 r8 P, [5 V& S* r; k电压还是一样的吧+-10%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun - D4 C* r( u+ _4 E( q

    2 L) W; n* G: A$ A" }2 y2 I( B% a( G2 P3 Q1 K4 s3 v1 A
        http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf
    6 R9 c  ~7 A& t+ O7 f* I; _- ]第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun : C' ~: V0 ^. `: a7 m4 w, \  q4 j

    - F4 V" ]; t% L9 k7 Z* D: s5 f( _8 n$ X. K& ^; P7 w! c
        试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin
    7 p/ L  b: ]3 X; C: H" t5 b2 E& G& d- J, m. T; _
    没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun , Z4 h; V4 v3 U3 V# X

    : f0 _. a8 h5 T" b: t9 |. T2 J
    5 t6 e7 o1 _3 A- _    对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。