我在digsilent模拟孤岛运行时,电网故障时的结果,看看柴油机能不能在故障后,是否能很好的解决频率稳定的问题
, X' X( K2 i* K# X% B6 T1 ^; w0 ~1 z: L& ?( t3 }' i: j* l( J/ L& e
孤岛网有一个5MW的负载,一个额定功率为4MW的风机,和一个额定功率为8MW的柴油机,如图18 v. O1 o0 o, T7 M6 D8 i/ V& D
我没让风机功率波动运行,就让风机有功恒为2,8MW,柴油机有转速控制和电压控制,一般柴油机也就这两个把
1 B# y# t1 b5 n" H  p9 q/ ^
9 U6 ?, h# O8 e2 b# i: d- h我先没有风机模拟故障后的结果,然后再连风机看结果,图2为没风机,只有柴油机,图3为柴油机和风机有功恒为2,8MW4 ~2 k# u6 ?. [7 r

/ s) @/ L7 @' |; r9 ]+ M想问问,图2为没风机,只有柴油机,频率波动在48,76到50,9Hz之间是不是一般正常情况,我因为没有经验,不太清楚,注意是孤岛运行。8 ?" E! M+ u! }3 q# D. }' I
. G5 m+ J0 z) u3 J( x1 a+ G8 w
图3柴油机和风机运行,频率波动在48,6到51,1Hz之间,频率两图高于或低于50Hz时,柴油机功率输出有上升也有下降,在两图里分别用方框框出了,频率在50以上和50以下的区间,想和柴油机功率输出比较一下
8 u/ i2 h. n2 V1 h: R' y) ]& }% z+ k1 @: f) Z& E' f$ P
想问,是频率的波动导致柴油机功率调整,,还是因为故障时能量都积聚在转子里,故障结束后,转子里能量传入电网,然后经过柴油机的转速控制才慢慢平衡下来,在转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动吗+ U0 q/ I: j0 ?) B. y: i* Z
其实就是想问,是谁引导谁的,是因为功率波动,所以柴油机的P才忽上忽下,还是转速控制过程中造成了功率波动,这才造成了频率的波动。
* g# h1 Q' f  e. ^' D0 I. x0 F1 L+ n% @/ O. i- a
大家一起讨论吧,期待高手
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 16:18:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    $ a4 A1 R, t; e! g
    0 z& X+ l% {, B  @) |4 q
    ' p0 G( ^& J; |8 K% _    我认为是后者。你可以把频率控制模块先免激活,然后看看相同的故障出现的效果。 还有频率规定需要参看当地grid code。 一般是49.2到50.8Hz。 你最好查查。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 16:30:19 | 显示全部楼层
    回复 2# ManniQin
    $ k! E6 C  f( e- |2 w- {7 D, M3 ?( [0 W) f: W# K8 d3 X# @
    孤岛运行的频率,和电压规定,我在网上找了半天都没找到,查找什么关键词啊,这个真想找到,我报告里要提的,就是没找到$ ?+ M5 P) o$ v/ D2 x
    7 [* U2 L6 T. w) L3 }9 g! ]
    那如果是后者,那转速应该是一个一开始震幅比较大的sin曲线阿,那为什么,图3,加了风机后,第二的峰比第一个大呢,红框为第一个峰,蓝框第二的峰,图2就是一开始震幅比较大的sin曲线,这没问题; W$ x! N9 L, \& m: i
    我看了图3情况,柴油机的转速,和P差不多,也是第二的峰比第一个大,为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 17:01:39 | 显示全部楼层
    回复 3# xxxmajun ( |, `; G1 c" H/ c
    3 i! s, z4 F* h% n5 C1 I
    . T; d7 ]4 }: ^3 H" e4 y
        你柴油机的初始值不一样。grid code应该去你当地的TSO网站上找。你那边是Tennet.de?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:07:59 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin 2 |; y; I8 S3 E, f
    4 W3 c  @4 F; @  D# U
    哦,虽然都是8MW 负载都为5MW,但有风机时,风机分担了2,8MW,所以初始值不一样,但就算初始值,那也不会经过转速控制第二的峰比第一个大吧,越控制越大阿,想不通啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
    回复 4# ManniQin : u+ f5 V( n$ G2 A0 v" |

    1 W, ^  }8 J: R& Gtennet 和50Hz 网站没找到,搜索了没找到,在google上查了,快速浏览的,感觉频率怎么也是+-2%,不对的把
    4 u* |  h, s! i0 y; Q电压还是一样的吧+-10%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:34:19 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun + s8 [8 I3 ^0 x9 I5 x1 M/ l6 {
    : ~# F( e8 o: `" \0 V

    & M. o1 s& x+ x2 O/ z6 D. Q    http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/542UCTE_Operation_Handbook.pdf
    3 y" K: Z: M) h第39页。频率是49.2到50.8Hz。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 19:40:18 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun
    5 j7 c5 `9 E  x. J. |& S+ C
    - Z/ V9 I# w# s1 |" P6 X& V
    9 |5 r& ^5 Z' w  C( Q7 l! `% ~9 }" x    试验没有频率控制时的响应了么?可以修改频率控制的dead band, 把它加大和减小,看看区别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-28 20:36:50 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin ' M- _0 `; i* v1 i) S/ x9 e+ `
    1 y! i3 ?8 k. n; J0 D! Y1 {
    没有,我的柴油机没有频率控制器,只有转速gov 和电压控制,难道把转速gov关了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-28 20:40:10 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    5 H2 |3 q. y; Z( ?5 r: Y
    ! p' U8 B+ ?4 b: ~2 B7 T% j$ J4 o+ w+ [/ ?2 P: e* r. s+ M  a
        对,你的gov控制就是测量频率然后乘一放大倍数在补偿功率输出吧。调一下频率测量后的dead band, 加大或者减小。或者干脆把gov给关掉。