风机低电压穿越的问题

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-14 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
低电压穿越,是不是只是适用与大的风电场,比如30MW或60MW,如一个小的孤岛运行的网装有1台或2台风机,功率在600KW到1MW之间,是不是不需要考虑风几的低电压穿越能力啊
( j: U$ i/ O$ C) F: t$ q! t6 m关于低电压穿越我还有问题,想请教高手
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 16:35:24 | 显示全部楼层
    如果容量小的话,感觉研究低电压就没什么意义了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 16:53:14 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 3 y' `2 \8 T, \5 k
    8 j* h$ d3 s2 C9 P8 p" B
    我也这么觉得,我还有问题,低电压穿越就是百度上介绍了低电压穿越要求有2个,如图
    % K3 c+ j; y2 a/ I4 e# j9 U
    " e% ]6 D4 H, M$ ^, ~' F0 I- Ba) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力;7 o2 c5 T7 n' x( H% u: P! S
    b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。. f/ k. B& f* I! k/ d* Y4 Y$ b6 k
    % v% T& D: T. {9 L1 l% p1 Y3 k# I
    但一般故障,短路电流时,故障切除时间一般不会超过300ms,我也在我的模型里使过了,625ms,或2s更本不可能,会自动切断的,如何理解呢,故障切除时间一般不会超过300ms,请教高人指点低电压穿越
    3b6833f5050f077fbd3109e9.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-14 18:03:09 | 显示全部楼层
    关于低电压穿越的新国标有哪些,请分享,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 18:14:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 18:20 编辑   R5 Z9 |- u( n/ A8 W0 \

    & d/ }. k; \0 a, w回复 4# wenyan1314 ) \' [% d3 E* \" S/ X" @! A

    8 @2 i0 X& g: Q" K那能解释一下为什么一般故障切除时间一般不会超过300ms,而625ms,或2s什么意思,有如何理解
    . J6 R; L6 t; j9 y4 t* e) q( R" l8 }" G+ b# ?& l. H5 \* N: C8 H
    & x: c% Y. D# e& m! {: l) X
    8 C- j1 i8 E7 a) U% ~3 G
    那像这样算是低电压穿越吗,如图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 18:49:56 | 显示全部楼层
    这个参考国外的那些LVRT标准弄出来的,考虑保护动作时间和稳定性因素。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:29:05 | 显示全部楼层
    回复 6# mingyu 7 b: Q4 A8 n6 z  m% N! r
    ( c' P$ L2 C/ S; v
    那测试低电压穿越难道要把故障切除时间设为2s,更据图,模型里定义了0s三项短路,0。15s后故障切除,这能算是测试低电压穿越吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:31:54 | 显示全部楼层
    低电压穿越是电网公司对风场的要求。这是考虑大型风场脱后,电网需要快速补充电网的电力, 一般是通过邻接网获得。 而且可能造成稳定性或者部分电网过载的问题。这样会造成很大的经济损失。 所以各个国家根据自己的电网特性都有一份风机并网导则, grid code. 而这个625ms 等等时间也是各个电网公司根据自己的电网特性制定的。真实的继电保护应该会比这个时间快,而625 ms是电网对风场的要求,只是定的一个固定要求。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:56:34 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin , c; w* S7 |& C$ K8 N

    1 s3 W& W0 M* L) M5 G) z/ y! K  r* ]
    哦也就是说通过邻接网获得Q使电压上升,同时风电机不脱网,风电机在其中只是观察是否在上图的红线上还是红线下的情况,选择脱网还是不脱网" G: r9 y; v/ l- H! ]' L2 s
    那风机本身不会提供Q使电压上升吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:10:56 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun
    ( i  ]* }' z" Q, n/ [( @, {2 k8 s( ~
    ; N% I$ Q1 B! e
        我的意思是如果大型风场拖网,需要快速后备电源。说的是有功。无功方面是风场和电网同时提供。如果风机是变速风机,那么需要风机根据并网口电压跌落情况注入无功。 比如德国规定,电压跌落到0.5pu, 风机输出1puQ。