设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4590|回复: 27

风机低电压穿越的问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-14 16:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
低电压穿越,是不是只是适用与大的风电场,比如30MW或60MW,如一个小的孤岛运行的网装有1台或2台风机,功率在600KW到1MW之间,是不是不需要考虑风几的低电压穿越能力啊/ v0 B6 {2 k8 m( I5 M4 }$ {! ?
关于低电压穿越我还有问题,想请教高手
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 16:35:24 | 显示全部楼层
    如果容量小的话,感觉研究低电压就没什么意义了吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 16:53:14 | 显示全部楼层
    回复 2# wlm_28 3 u0 U( r9 p$ L2 |' ]

    " E  x: q" d3 p7 Z我也这么觉得,我还有问题,低电压穿越就是百度上介绍了低电压穿越要求有2个,如图2 C- F+ @: k# o6 b1 Z
    ' f" k) ]/ u8 w3 q/ O
    a) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行625ms的能力;0 _- @, c0 e7 @5 ~3 r
    b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。& y& X3 f3 d; U6 z; {

    % I+ q4 w- V( F- i但一般故障,短路电流时,故障切除时间一般不会超过300ms,我也在我的模型里使过了,625ms,或2s更本不可能,会自动切断的,如何理解呢,故障切除时间一般不会超过300ms,请教高人指点低电压穿越
    3b6833f5050f077fbd3109e9.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-14 18:03:09 | 显示全部楼层
    关于低电压穿越的新国标有哪些,请分享,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 18:14:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-14 18:20 编辑 + y- Q( C" S5 ]
    0 M- @$ {8 f. u& V5 V5 \# S
    回复 4# wenyan1314 - d) `$ a. u7 Q& s, ^8 T

    & M* ?/ y, A. i! z( g那能解释一下为什么一般故障切除时间一般不会超过300ms,而625ms,或2s什么意思,有如何理解; e7 {2 t) p5 L1 ?( Y' o3 @' g( k1 a
    9 o  I4 F1 {: }  m4 W: F& K
    3 H5 z) O$ c! O% I0 X
    & J5 ]8 x' P+ x* K, o$ m# y
    那像这样算是低电压穿越吗,如图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 18:49:56 | 显示全部楼层
    这个参考国外的那些LVRT标准弄出来的,考虑保护动作时间和稳定性因素。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:29:05 | 显示全部楼层
    回复 6# mingyu
    7 ^- L. x& P( y* s0 u) m( }
    - e+ ?$ \/ [) R3 V那测试低电压穿越难道要把故障切除时间设为2s,更据图,模型里定义了0s三项短路,0。15s后故障切除,这能算是测试低电压穿越吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 19:31:54 | 显示全部楼层
    低电压穿越是电网公司对风场的要求。这是考虑大型风场脱后,电网需要快速补充电网的电力, 一般是通过邻接网获得。 而且可能造成稳定性或者部分电网过载的问题。这样会造成很大的经济损失。 所以各个国家根据自己的电网特性都有一份风机并网导则, grid code. 而这个625ms 等等时间也是各个电网公司根据自己的电网特性制定的。真实的继电保护应该会比这个时间快,而625 ms是电网对风场的要求,只是定的一个固定要求。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-14 19:56:34 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin 4 w% @8 E* c: T2 o- y: X& L

    2 K' r( f7 w! N6 T% h
    * J* s! B9 c9 k& {2 X7 _$ e哦也就是说通过邻接网获得Q使电压上升,同时风电机不脱网,风电机在其中只是观察是否在上图的红线上还是红线下的情况,选择脱网还是不脱网
    5 h7 k1 `7 c* p7 \* {那风机本身不会提供Q使电压上升吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-14 20:10:56 | 显示全部楼层
    回复 9# xxxmajun 9 v1 i  D6 J5 l# G' k

    / f+ `. A& Y( p& o* G) u% m; ~2 v
    ) n3 ~+ T/ b. Z8 [. Z6 \  e! A    我的意思是如果大型风场拖网,需要快速后备电源。说的是有功。无功方面是风场和电网同时提供。如果风机是变速风机,那么需要风机根据并网口电压跌落情况注入无功。 比如德国规定,电压跌落到0.5pu, 风机输出1puQ。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入