大家来看看我的电池模型的frequence control

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-11 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-11 17:01 编辑
* ^3 q4 C# k, [
/ x. o5 b/ m* M* a大家来看看我的电池模型,我建了一个柴油发电机额定5MW,还有一个电池模型,如图,发电机本身就有电压控制avr和转速控制gov,负载为2MW,我想测试一下电池的frequence control,我从5s后把负载从原来的2MW提升到3MW,看看有无battery的区别2 l. ?$ }' C; \! T
# T4 r/ B" a8 l2 S4 }" R) q4 B0 q% P
模拟后发现有battery的确可以把电网电压和频率的波动振幅降低。但和我想的有些出入6 l7 b4 ]; d  O' @4 {$ a
出入1,没加电池虽然电网电压和频率的波动振幅大,但它只用不到20s,把frequence调回50hz,加了电池的,电池先放电,满满放电减少,柴油发电机满满增加功率到3MW,总过程需要至少150s,出入1为时间比较长: H; @* M5 k' M4 W, x2 G
8 w5 b& K3 m% L0 F, `
出入2,负载从原来的2MW提升到3MW的一瞬间,柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW,电池一瞬间功率增加到1MW左右,然后满满降低- k! ]2 Q( j! ^' x7 k
出入2,为啥柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW
/ g" c5 r6 I5 X/ C6 r" _% j& D0 ^; ?; u+ X: @' n7 A1 l
图片有有无battery的电网,和同步电机的参数,大家来看看,一起讨论讨论
% j2 i2 s" l, H; `图1图2是电网参数,1为有battery,2为无battery# F+ y8 V: E; |" s
图3图4是同步机参数,3为有battery,4为无battery
: |5 O: X8 A$ I3 k! F点图片可以放大
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 19:22:28 | 显示全部楼层
    关注一下,顶起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:22:38 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    ! L7 z) k( U9 X" l. {0 x4 J
      |4 M) Z, W- P4 i& v- w5 K: e( j7 u3 H5 H9 y- o' a8 w
         你的问题挺好的。
    " q/ q0 |, z1 R* Y5 I$ y5 G    第一个,为什么有了电池反而调节频率效果不好? 我想是因为在电池运行的情况下,电网频率的下降导致电池瞬间出力。 这是可以看到,电机的转速下降非常非常小,所以电机的gov控制没有很给力。就是说在你的模型里频率调节主要靠电池。不知道你的控制系统里电池对频率的响应是如何实现的,如果是droop control, 那么可以通过调节这个droop 系数来调节电池对频率响应的出力情况。 就是说当电池变得对频率不那么敏感,而电机主要作用于频率调节,效果可能会好些。总之,取决于电机和电池如何响应频率变化,他们之间如何协作。
    : ?) n7 j; T7 Y' z5 y& c- V    第二个,为什么电机开始出力然后骤降,再慢慢爬升? 电机在负载接入的一瞬间出力是由于他的惯性作用,就是储存在转子的动能由于电网频率改变而瞬间释放出来。这个过程是纯自然的,不收控制的。而这之后,电机感觉到转速下降,会开始启动gov control,而加大机械功率进而加大转速。这个过程取决于控制的速度。一般gov control都会是droop control, 如果转速下降不大,那么gov control也不会过大的加大机械功率的输入,所以,转子转速上升也不会太快。
    $ s9 l7 }0 p8 d! @# L2 M' i- B, }! U" X" I
        我建议修改电池对频率响应的参数,来查看频率控制的效果。或者修改电机gov control的droop参数来看看效果。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:29:35 | 显示全部楼层
    能否将你的电池模型共享一下呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:25:42 | 显示全部楼层
    回复 3# ManniQin
    6 R! \8 ]! v  B1 |# w
    6 K, }* ?* \, M- i! U; I8 [  d( H  D6 G1 Q! e, L
    的确,我调大了频率差额,f0-f,这样确实让频率控制的反应减慢了点,所以不会发生之前的频率突然升高,然后突然下降,# T3 C: U% U: l3 |
    你说的电机开始出力然后骤降,一开始出力是不能改变的吗,可以通过控制使开始的出力降第一点吗?
    , [6 r7 ^" w% x& h2 M
    0 U* J$ W0 w  \( R6 W改了电池之后,电机开始出力从原来的2.3MW变为2,9MW了,(我让负载从2MW变为3MW),见图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:27:22 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28
    - B3 b6 i1 x7 \4 {! B, I7 ^% g. E
    你是什么版本的,只有14。1版本才能用
      B& H0 \! n: R6 M5 Y5 e你是14。1版本以上的我传给你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:06:36 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun * _1 K6 I, e. j- b9 i

    9 s; U6 w/ p7 M3 k9 w# @, p( p我的版本很多。也有14.1版的,给我发一个吧,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:14:44 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun ' ?8 ~2 x$ m, L% e. b! J
    2 W/ n! m! n( r, F5 L- _
    . C: F9 B: A" C: e( k- A' J
        你调f-f0也可以,但是一般 (f-f0)*K = p-p0, K是用来调的。因为真实电机不能相应所有频率变化,所以都有个dead band。你改那个效果一样,但是实践中不能这样改。  c! N. q8 ^1 B& Q6 B$ h

    / G' y! F, Y6 h2 w     我说的电机一开始出力是指你负载接入的一刹那, 就一个最多几个时间步长。那时候控制系统来不及反应。纯是电机本身当时对频率变化的特性, 即转动能一瞬间的释放。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 19:46:02 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin
    9 f6 t2 ?. c, V2 C7 {+ A. I  P- z

    % c2 {2 @0 W' o9 ]* B) M 对的我调的就是dead band的parameter,db
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:54:46 | 显示全部楼层

    大家来看看我的电池模型的frequence control

    我的意思是调k 不过效果是一个意思
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】