设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5394|回复: 26

大家来看看我的电池模型的frequence control

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-11 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-11 17:01 编辑
/ o5 J% D; S: ^* q5 i3 W  }
) S% K' N5 l. [" k; _+ |* S大家来看看我的电池模型,我建了一个柴油发电机额定5MW,还有一个电池模型,如图,发电机本身就有电压控制avr和转速控制gov,负载为2MW,我想测试一下电池的frequence control,我从5s后把负载从原来的2MW提升到3MW,看看有无battery的区别2 q. d6 g2 Q2 Q( |6 S5 U
- f1 u+ u3 H9 H
模拟后发现有battery的确可以把电网电压和频率的波动振幅降低。但和我想的有些出入+ V& S/ X1 y9 V# m
出入1,没加电池虽然电网电压和频率的波动振幅大,但它只用不到20s,把frequence调回50hz,加了电池的,电池先放电,满满放电减少,柴油发电机满满增加功率到3MW,总过程需要至少150s,出入1为时间比较长4 O( i1 Y; a* J9 W! T' J9 S
: Z; M! Q, D5 x% g# o1 C9 o
出入2,负载从原来的2MW提升到3MW的一瞬间,柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW,电池一瞬间功率增加到1MW左右,然后满满降低
( f: ~9 U5 k$ d- j$ \4 b# Q出入2,为啥柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW2 Z! B) c" s5 ~$ }5 b9 H
) i! ^' o7 I" |7 d
图片有有无battery的电网,和同步电机的参数,大家来看看,一起讨论讨论& ?" {0 z, e$ c9 `
图1图2是电网参数,1为有battery,2为无battery
- e8 o- a& H, Y8 i8 E5 N图3图4是同步机参数,3为有battery,4为无battery
' \, G! N* O5 Y  B点图片可以放大
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 19:22:28 | 显示全部楼层
    关注一下,顶起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:22:38 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun / d3 C/ y7 L/ r6 y* W

    $ G5 H9 J/ ?# T0 D0 D  W" A" a6 e% G: p
         你的问题挺好的。: U8 J2 {$ \' F4 @  _7 d
        第一个,为什么有了电池反而调节频率效果不好? 我想是因为在电池运行的情况下,电网频率的下降导致电池瞬间出力。 这是可以看到,电机的转速下降非常非常小,所以电机的gov控制没有很给力。就是说在你的模型里频率调节主要靠电池。不知道你的控制系统里电池对频率的响应是如何实现的,如果是droop control, 那么可以通过调节这个droop 系数来调节电池对频率响应的出力情况。 就是说当电池变得对频率不那么敏感,而电机主要作用于频率调节,效果可能会好些。总之,取决于电机和电池如何响应频率变化,他们之间如何协作。* s( N: m% H; Z4 q' k
        第二个,为什么电机开始出力然后骤降,再慢慢爬升? 电机在负载接入的一瞬间出力是由于他的惯性作用,就是储存在转子的动能由于电网频率改变而瞬间释放出来。这个过程是纯自然的,不收控制的。而这之后,电机感觉到转速下降,会开始启动gov control,而加大机械功率进而加大转速。这个过程取决于控制的速度。一般gov control都会是droop control, 如果转速下降不大,那么gov control也不会过大的加大机械功率的输入,所以,转子转速上升也不会太快。3 P; L3 h5 k2 I- s3 A

    ) H) W9 U# d' `$ |' X9 x    我建议修改电池对频率响应的参数,来查看频率控制的效果。或者修改电机gov control的droop参数来看看效果。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:29:35 | 显示全部楼层
    能否将你的电池模型共享一下呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:25:42 | 显示全部楼层
    回复 3# ManniQin # w( h0 B, q9 r( v

    : W% d8 M/ F% y9 |& n/ C2 R5 Q  H% j  b4 t
    的确,我调大了频率差额,f0-f,这样确实让频率控制的反应减慢了点,所以不会发生之前的频率突然升高,然后突然下降,& \: I- _, [2 A. j
    你说的电机开始出力然后骤降,一开始出力是不能改变的吗,可以通过控制使开始的出力降第一点吗?
    0 B! l5 `( n' F! q% g
    # U9 @7 l# K" s改了电池之后,电机开始出力从原来的2.3MW变为2,9MW了,(我让负载从2MW变为3MW),见图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:27:22 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28
    & i' i$ W* F  f  V4 X% ]  v8 n* t, d% x% l, A+ ]. D
    你是什么版本的,只有14。1版本才能用7 j4 [1 }( S% {+ z( X. s
    你是14。1版本以上的我传给你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:06:36 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun 0 o) W4 W: ?, M. a- v) y9 k7 a2 t

    9 ~/ |4 `, z# `8 d2 Y( j( [* t" o我的版本很多。也有14.1版的,给我发一个吧,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:14:44 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun
    ' J6 M& [0 A# o' f# E
    / _2 h! S" r& Q1 o; c# j) D6 f" c" o; j7 O5 r. N
        你调f-f0也可以,但是一般 (f-f0)*K = p-p0, K是用来调的。因为真实电机不能相应所有频率变化,所以都有个dead band。你改那个效果一样,但是实践中不能这样改。
    8 s5 d2 W, N9 {1 g& X" o
    - s0 N- c2 y% m) \' F- r     我说的电机一开始出力是指你负载接入的一刹那, 就一个最多几个时间步长。那时候控制系统来不及反应。纯是电机本身当时对频率变化的特性, 即转动能一瞬间的释放。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 19:46:02 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin ! p3 c0 }- g; u4 K$ l
    ! Q3 Z& D- v2 ~: w/ A8 I
    $ t; J' ^; B* L
    对的我调的就是dead band的parameter,db
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:54:46 | 显示全部楼层

    大家来看看我的电池模型的frequence control

    我的意思是调k 不过效果是一个意思