仿真的时候出现蓝色的字体Control Switch Event等,是什么意思啊?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-7 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
在暂态仿真时,出现蓝色的字体写着:! B6 v7 u% |! Z# ]: j, N8 |
DIgSI/pcl(t=000:000ms)
. X4 H% k, E  l1 }; I8 O7 C4 ]Control Switch Event 'Motor Switch'not possible.Breaker already closed.

9 z; g  n/ t& @# E8 c9 T/ P" f7 M1 G请教给位,这是什么意思啊?但是仿真出来最后的结果又是对的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 23:23:41 | 显示全部楼层
    这个是正常的吧,就是仿真过程中有event就会有蓝色的字出现撒
    9 g2 D+ R8 `. Z+ Z" }. D" j0 t+ a, W- p: F7 G
    是不是你定义的switch event是使开关从开到关,但是初始的时候开关就已经是关的状态勒呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 09:59:49 | 显示全部楼层
    回复 2# chengnaonao 5 @' M5 \+ y; ?8 w! h0 l

    + T" i) I1 y3 e5 i& z* s0 ]4 J6 @" e7 H% h5 l
        我没有定义event 啊,不知道蓝色这种字体出现代表什么意思,貌似错也木有错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 16:08:16 | 显示全部楼层
    回复 3# 玉米酒糟
    5 T# T7 D; C& `' K* Y3 A* `2 W8 t# E! @
    8 Z6 w1 B: m  r1 S2 B0 `
        会不会是你用的模型自带的或者某个元件设置的,猜的哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:22:19 | 显示全部楼层
    回复 4# chengnaonao ! J- M; N/ w" M4 T7 G6 L
    1 q1 Y1 Q& s* b/ u6 m  |

    2 P/ w5 R; M$ _, v1 V% q% u# i# `    额。。。。这个应该木有哈,,因为模型都是我自己一个元件一个元件搭的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:24:08 | 显示全部楼层
    不太清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-9 22:00:03 | 显示全部楼层
    偶也是新人,但感觉二楼正解。可能是哪个模型默认带有“motor switch” event,而你实际上是不需要这个动作的(即不设置时默认为close状态),所谓报动作重复失效
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-10 15:49:35 | 显示全部楼层
    回复 7# solarboy
    ! ?" ^) [) y! J- v; {. g4 f1 }7 \  y# E% }. J$ K
    / D  F3 y6 |# G) x
        是的啊,我后来发现了,电动机好像自带了这个,我就把这个动作给删了就好了