在暂态仿真时,出现蓝色的字体写着:% a8 j8 N4 w; E2 _
DIgSI/pcl(t=000:000ms)
5 l) A- c* ]; [! X8 mControl Switch Event 'Motor Switch'not possible.Breaker already closed.

/ Q: s+ w2 w9 x2 Q! Y请教给位,这是什么意思啊?但是仿真出来最后的结果又是对的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 23:23:41 | 显示全部楼层
    这个是正常的吧,就是仿真过程中有event就会有蓝色的字出现撒
    ( P0 g- N1 O) k: N) L6 t2 t1 r9 |# L$ \, ^' ?; ]: v% y
    是不是你定义的switch event是使开关从开到关,但是初始的时候开关就已经是关的状态勒呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 09:59:49 | 显示全部楼层
    回复 2# chengnaonao   J; X- K& @# ~3 b8 x1 m! ^1 o

    # l8 Y! X5 ?1 E$ x
    % c* G5 S- t- U    我没有定义event 啊,不知道蓝色这种字体出现代表什么意思,貌似错也木有错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-4-23 10:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 16:08:16 | 显示全部楼层
    回复 3# 玉米酒糟
    4 M3 h1 m3 M% u/ A
    & \7 ]2 E  K9 ^  J: r  x6 r; q5 {8 Z% ?' S% Q' }) F5 t
        会不会是你用的模型自带的或者某个元件设置的,猜的哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:22:19 | 显示全部楼层
    回复 4# chengnaonao   m& n7 P, ^) Q% u$ m; x9 U; p2 O
    . r# K* z" X$ y9 r

    . M* V# s2 c# ]" [( v% h    额。。。。这个应该木有哈,,因为模型都是我自己一个元件一个元件搭的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:24:08 | 显示全部楼层
    不太清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-9 22:00:03 | 显示全部楼层
    偶也是新人,但感觉二楼正解。可能是哪个模型默认带有“motor switch” event,而你实际上是不需要这个动作的(即不设置时默认为close状态),所谓报动作重复失效
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-7-10 15:49:35 | 显示全部楼层
    回复 7# solarboy & j- o6 v% p) ~9 p- V3 X# k9 c
    ( U; r/ h( ^$ I& _  W/ V
    ( \8 d3 j1 E8 @8 N
        是的啊,我后来发现了,电动机好像自带了这个,我就把这个动作给删了就好了