大家来看看我的电池模型的frequence control

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-6-11 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-11 17:01 编辑 5 _, `0 M- ?2 G3 H: u6 q
5 l, F. O+ P9 B9 @# e5 F
大家来看看我的电池模型,我建了一个柴油发电机额定5MW,还有一个电池模型,如图,发电机本身就有电压控制avr和转速控制gov,负载为2MW,我想测试一下电池的frequence control,我从5s后把负载从原来的2MW提升到3MW,看看有无battery的区别; W. ^* Z$ U5 J$ Z) v  V
' e8 U  y8 ?+ S" p
模拟后发现有battery的确可以把电网电压和频率的波动振幅降低。但和我想的有些出入
' I. Q. ]% v6 l, h出入1,没加电池虽然电网电压和频率的波动振幅大,但它只用不到20s,把frequence调回50hz,加了电池的,电池先放电,满满放电减少,柴油发电机满满增加功率到3MW,总过程需要至少150s,出入1为时间比较长) S/ j6 L" h8 {: w' h$ |, a/ Y

1 \* p/ B. S1 X: [出入2,负载从原来的2MW提升到3MW的一瞬间,柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW,电池一瞬间功率增加到1MW左右,然后满满降低
3 n7 o' T7 V1 c' _- p出入2,为啥柴油发电机一瞬间把功率增加到2,37MW,然后急速下降,再满满增加功率到3MW
0 {: J  R1 F9 C+ K$ J4 f4 ~3 z+ m( D5 ]
图片有有无battery的电网,和同步电机的参数,大家来看看,一起讨论讨论
4 _: p  _5 G1 C  `图1图2是电网参数,1为有battery,2为无battery, X- P- o+ M3 w
图3图4是同步机参数,3为有battery,4为无battery6 X8 v# a5 U; Z/ e" m
点图片可以放大
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 19:22:28 | 显示全部楼层
    关注一下,顶起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:22:38 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    4 P3 N( F5 j4 g) z* B; Y* j) j
    $ [& v' C* m1 M) F+ E9 a0 U$ ?6 [* Z) H6 ?5 i: ]6 {' a5 a3 f
         你的问题挺好的。/ h8 e0 d# R9 u/ G7 c- A
        第一个,为什么有了电池反而调节频率效果不好? 我想是因为在电池运行的情况下,电网频率的下降导致电池瞬间出力。 这是可以看到,电机的转速下降非常非常小,所以电机的gov控制没有很给力。就是说在你的模型里频率调节主要靠电池。不知道你的控制系统里电池对频率的响应是如何实现的,如果是droop control, 那么可以通过调节这个droop 系数来调节电池对频率响应的出力情况。 就是说当电池变得对频率不那么敏感,而电机主要作用于频率调节,效果可能会好些。总之,取决于电机和电池如何响应频率变化,他们之间如何协作。/ n: b# H. O6 S- p4 m* w4 m! w
        第二个,为什么电机开始出力然后骤降,再慢慢爬升? 电机在负载接入的一瞬间出力是由于他的惯性作用,就是储存在转子的动能由于电网频率改变而瞬间释放出来。这个过程是纯自然的,不收控制的。而这之后,电机感觉到转速下降,会开始启动gov control,而加大机械功率进而加大转速。这个过程取决于控制的速度。一般gov control都会是droop control, 如果转速下降不大,那么gov control也不会过大的加大机械功率的输入,所以,转子转速上升也不会太快。
    3 |6 n3 n5 i' B+ I: F- f9 J' ~
    2 ^) N' b7 }7 w' a1 _    我建议修改电池对频率响应的参数,来查看频率控制的效果。或者修改电机gov control的droop参数来看看效果。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 22:29:35 | 显示全部楼层
    能否将你的电池模型共享一下呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:25:42 | 显示全部楼层
    回复 3# ManniQin ( H. Q! w* l  m+ c# n& [4 S9 V

    ' `, v, i0 ^* `( `3 _% X
    / Q' X" I, M3 t/ I 的确,我调大了频率差额,f0-f,这样确实让频率控制的反应减慢了点,所以不会发生之前的频率突然升高,然后突然下降,
    * o1 h6 q' H. u& _1 I. d6 @你说的电机开始出力然后骤降,一开始出力是不能改变的吗,可以通过控制使开始的出力降第一点吗?
    # Z: @9 P9 g0 B: c8 g
    # ]$ ^( e' B, P1 N4 c' G4 A& Y改了电池之后,电机开始出力从原来的2.3MW变为2,9MW了,(我让负载从2MW变为3MW),见图
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 16:27:22 | 显示全部楼层
    回复 4# wlm_28 0 a& x' p, ^4 K9 @  K" d5 I7 K
    & n; a! j' {7 F/ ]- ~# `% l
    你是什么版本的,只有14。1版本才能用
    7 b+ M8 a, w1 C0 Y你是14。1版本以上的我传给你
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 18:06:36 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun ! g( g) \7 X1 q/ ?/ }8 }; M; K
    ( L( |9 W* [' f# s' K  w
    我的版本很多。也有14.1版的,给我发一个吧,谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:14:44 | 显示全部楼层
    回复 5# xxxmajun
    ) |  f# W- q1 x6 ^( Q& Q) _- v2 x( h7 F1 Y- p  ?2 e: [

    , {: N' T3 h6 _    你调f-f0也可以,但是一般 (f-f0)*K = p-p0, K是用来调的。因为真实电机不能相应所有频率变化,所以都有个dead band。你改那个效果一样,但是实践中不能这样改。" P1 O! p9 ?+ |; Q! y

    9 n' c2 h9 v  \# O9 a     我说的电机一开始出力是指你负载接入的一刹那, 就一个最多几个时间步长。那时候控制系统来不及反应。纯是电机本身当时对频率变化的特性, 即转动能一瞬间的释放。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-12 19:46:02 | 显示全部楼层
    回复 8# ManniQin
    & p: b3 f+ d+ S* |1 _
    ( X/ |$ ?, J/ r% @1 c2 u
    ( m2 W! n. F. \1 ?, `: P  F 对的我调的就是dead band的parameter,db
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-12 19:54:46 | 显示全部楼层

    大家来看看我的电池模型的frequence control