    发表于 2011-8-7 11:22:14 | 显示全部楼层
    回复 5# 郁闷中的幸福
    ! O2 d, Y# V5 X3 u8 U; j
    3 {2 I: u  Y( }$ l/ _5 K  Q. O5 M! ^/ K8 c8 n3 i
       在这个软件中 pid调制产生pwm的参数如何设定  有没有公式可以计算 谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 15:41:21 | 显示全部楼层
    楼主最后找到原因了吗,我现在也遇到一样的问题,求教楼主啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-24 16:53:57 | 显示全部楼层
    解决了,我以前的converter输入是Pmd,Pmq,cosref,sinref.后来删去了current control 的block,直接把id_ref 和 iq_ref 以及cosref ,sinref 信号连入converter就好了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-10 14:56:47 | 显示全部楼层
    求教如何解决的?目前我也出现自己定义的common model不能初始化回复 13# 玉米酒糟
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:186 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-10 16:33:26 | 显示全部楼层
    回复 13# 玉米酒糟
    : ]% z( d+ c3 {2 k* u' U# j
    - y# b2 z4 a( s) b* G请教一下楼主,这里变流器输入的这几个参数,大概是怎么控制变频器的啊,我不太懂变频器,不知道这个怎么回事,楼主可否赐教一下啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    回复 14# Lemon~Dove 6 t, F+ |6 v4 v) K- B" T0 z+ D  E

    ! s2 P7 h! F& ~/ `5 v, C4 _3 d1 R) j5 n
    ; m  ~5 F& W# Y$ W6 _    不能初始化,可能是common model里面的状态变量初始化不对,要从后面倒推
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:09:01 | 显示全部楼层
    回复 15# 玉门关山 ( o  R' a- i0 }& p" t: Q
    " V% k4 e- S; l, V1 @& U, g1 D
    / r0 k6 M4 N7 z; e0 E$ G3 F
        我选择给逆变器的信号是id_ref,iq_ref,但是在Grid中,逆变器的RMS-simulation页面,要选择use integrated current control,你选了之后就会发现,对电流的PI控制参数在这里填的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:186 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 14:34:16 | 显示全部楼层
    回复 17# 玉米酒糟 ' _/ K( D4 q# [+ h% S. z
    ; X( K. m9 a0 D! r+ M
    多谢。这个是那个集成好的电流内环控制是吧,那我这个想法不知道对不对:输入的四个参数id_ref,iq_ref,cosref,sinref中,cosref和sinref是为了确定交流侧电压的相位,以使得能够在相量图中把交流侧电压相量的位置作为d轴方向;id_ref,iq_ref是在这个坐标系下的参考值;这样的话可以实现有功无功的解耦控制。是吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 15:34:20 | 显示全部楼层
    回复 18# 玉门关山 2 r( T& l) {  A$ o) T, {/ p+ t' @

    & u% B+ k3 i, {3 ~. N8 a是的就是用来补偿无功的,我的模型也是这样的,答辩完了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:186 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 16:22:11 | 显示全部楼层
    回复 19# xxxmajun
    & O9 p5 B. C5 _2 X$ ~) n$ f
    $ \7 v2 p1 ^4 m% p还没有啊,3天或者4天之后答辩。我有个问题还没有搞明白,(问题一直比较多~),拿这个背靠背的变频器来说事的话,交流侧既有无功也有功,直流侧没有无功(应该是吧),那么中间无功去哪里了呢?或者这里能量是怎么守恒的呢?也或者无功功率到底算不算能量,算的话怎么看?一直不太明白,我对变频器还是不咋懂的缘故可能。。