Demo中风机模型的MPT中speed—ref(转速的参考值)是计算出来的,如下
2 w% ], \" t  r1 |3 Ixp.=(ptot-xp)/Td
# N0 I: G) M- V1 N* g( L8 jinc(xp)=ptot
+ J! o& D% ~: f( S/ gspeed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875
2 m2 b7 o5 j! G$ M" `- l- wspeed_ref=lim(speed_nolim,0.51,1.2)
0 w7 u' T& t0 Z3 H2 f) e1 {  g
$ g0 I8 o' V1 z' _, Z' i! H输入是ptot,功率的测量值,speed_nolim计算出最优转速,speed_ref把speed_nolim控制在0.51,1.2之间
5 l. W8 B6 z+ J. s* M; Z5 N也就是speed_ref最大1.2pu, 那时功率为额定功率,如图
% G1 z1 q2 m3 J
& F# Q4 D/ [, L) L我自定义风速为12m/s,speed_ref为1.2pu 功率为1MW,是额定功率,
& o1 K- E' X+ G( T当我自定义一个变化的风速是,风速大于12时,speed_ref小于1,2,这是为什么呢,难道speed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875不对,图在2楼
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-12 09:28
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-12-27 20:35:48 | 显示全部楼层
    谢谢楼主 我下载了 你的模型 去研究一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-31 22:34:15 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    ( f/ S! g: z0 K& \4 V
    9 m. {# r' ^1 F$ U& D0 z/ x. l& h; L% t- c3 d2 `3 J6 k
    图里风速变化,从9m/s上升到15m/s再下降,再上升
    6 g8 B# J  Y- V9 l可是当风速大于额定风速时,转速不是1.2pu,自然功率ptot不是额定功率了,是speed—ref算的不对吗2 j' v8 N- A9 x4 U& `8 q4 N+ L
    请教高手解答,对MPT制作一头雾水
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 00:37:51 | 显示全部楼层
    回复 2# xxxmajun . N! V  q3 ]+ b" g) k0 D
    3 J" F. k1 M8 G6 Q4 W+ a; j
    & s- Q. e0 ?. v2 G' ?3 `
        我想主要是MPT的模块的时间常数过大 5s。 而你的风速变化较快。做一个风速的阶跃响应, 比如从开始到15m/s。 你可以看到pitch control 加大beta角度从而减少机械功率避免转速过快。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-1 10:27:33 | 显示全部楼层
    请问楼主用的是DFIG-Model for Stability模型吗,风速模块是怎么加进去的呀,我加入风速模块以后发现风速对转速和功率没有影响啊,转速一直是1.2。求教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-1 15:42:51 | 显示全部楼层
    回复 4# 李大侠 . R- w% W: ~7 B8 w6 b) I, g# Q
    那是因为demo模型里的MPT有问题,你可以自己试一下,吧MPT里的输入和输出,画在图里,结果什么都没,但又因为在speed-control里定义了inc(speed_ref)=speed,所以就算从MPT里得不到speed_ref,一开始speed_ref就为speed的值,如果一开始为1,2pu,那自然以后都为1,2pu了。
    1 |0 m- X! U  c: j* _, W我把我改过的模型给你把,我自己做了个composite model和commom model叫MPPT,替换了MPT,但里面的方程都没变,但是就是没有之前的问题,对这个软件无语了。改了之后speed_ref就随ptot变化而变化了,感觉也对,怎么可能不变呢
    6 l& x9 n& }( ?& F5 Q7 }; X/ E) {1 B6 c顺便帮我看看,我的问题,是因为有了控制器功率变化虽然随风速变化,但是会变比较缓慢的原因,所以风速超过12m/s时,功率还未达到额定值,还是其他原因,但追踪最大功率不是就是应该在风速额定时功率也额定吗?# K4 m' T# j- Q0 G# F* R1 G  `! f
    难道加了控制器,风速额定时功率不额定是必然的吗,想不通,那追踪最大功率有什么用?
    9 s# G8 I5 d7 [
    ; ^6 `- c% ?- B$ v, i9 N里面有风机模型和风速,别忘了,风速的路径要改一下

    Neuer Ordner.rar

    103.08 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-1 15:54:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-1 16:05 编辑 8 Y; w: x* j! K
    4 ~9 G0 I$ Y) d
    回复 3# ManniQin
    ) ^$ c6 O  V) N! _) I1 v# {
    ) V$ w$ x+ |% @" |但是时间没有任何意义阿,比如我定义风速9m/s开始上升到15m/s后不变,积分时间只会影响speed-ref变化快慢,最后还是会稳定在一个值上,可对那个值的大小没有任何关系阿,就是会快点,或满点到稳定值上啊
    8 F  F- ?  S+ G8 m& J) T* ?! s; a/ ^
    转速变化快,功率才变的快吧,才能快点上升,达到额定值阿,但图里转速speed,一直大于speed-ref,所以功率没有额定是pitch-control就开动了,怎么呢* ]: k, T1 b( L0 |4 X0 f: _4 d
    ) z. c) |  l; x
    又要speed变化快,让功率变化快点达到额定值,可又会启动pitch-control怎么呢
    6 H/ t8 P5 r/ m. W/ a4 b- j/ n
    ' s; @% \- t: `难道加了控制器,功率随风速变化的满了,而且值变小了,即使风速到了15,功率也不是额定值,为什么呢
    . \) y: m& `/ x" K8 k感觉还是mpt里的定义,转速一直大于speed-ref自然pitch-control开启了,难道把speed-ref定为1,2,那要MPT干吗呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:35:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-1 18:39 编辑
    . e* ~/ I- L: F0 b0 r3 g3 W/ F7 @9 R% Y/ A
    我没有改动任何模型,只是激活了MPT模块。风机初始单机2MW。 对应风速11m/s。 转速1.26但是由于限制条件,所以是1.2。 然后在仿真中介约风速到15m/s,看到转速突然加大,公共率上升,然后浆叶控制启动加大beta然后速度下降,功率下降到接近初始值。此过程需要至少20秒时间。而如果你的风速从9到15再快速变回老来, 那么可以想象pitch control控制器里的转速差speed_ref-speed会一会正, 一会负, 造成beta控制一会加一会减。而在pitch control 模块里有个限制积分速度的模块, 数值是10。 这就是造成控制过慢的原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:38:20 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
      Q' t! r: M. P8 P" I
    8 L$ |/ Y2 X2 ]9 ~
    5 i8 B7 l' b# g    回复在楼上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:54:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-1 19:13 编辑
    ; o0 m7 P' p' v+ e) H1 J
    6 |9 P0 i( J! M7 a回复 6# xxxmajun
    3 G7 \) ]% E4 N, u$ F3 O9 g
      }+ H$ x7 A2 X: f/ f! Y( O! `  P8 K! }
    # f. |4 g0 z" g0 V* ?    如果要精确找到问题, 需要你提供初始化后的风速vw,转速speed_ref, 测量功率ptot和角度beta。 我只是对我看到的现象进行了描述,不知道你是怎么改动模型的。我看你的图,speed大于speed_ref是因为风速上涨,而speed_ref由于5s的时间常数而不能很快改变。
    # J  m1 g7 m, X9 T1 X再有你的初始功率改了?如过你计算一下可以看到1,2pu的speed_ref应对应1.5MW的单风机输出, 对应大概11m/s。如果你改小了初始输出,那么speed_ref就会根据你改小后的值算出来(deactivate speed_ref模块), 这样初始化后可能会很小。当仿真时9m/s给进来,就会造成speed大于speed_ref, 从而激活pitch angle control。. K9 ^$ ~0 P3 M- s+ z

    3 }  j! \7 [! o  y* h, y- M4 T5 O6 I9 v所以需要你提供,模型的改动,某些初始化后的数值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-2 19:43:24 | 显示全部楼层
    想补充一点,这个模型是研究系统稳定性的,即仿真时间在30秒,最多1分钟内。所以风速假设不变。
    / A) _& l/ R" y/ n) m  {, B那么给一个波动的风速的目的是什么呢?
    ! W2 }1 `/ f' f, t, H% N, i1 J如果是研究机械轴的波动对端口电压造成的影响,坐短路分析就够了,不需要给变动风速,因为短路分析的扰动要大于风速的扰动。
    ! d. d' s- {" a8 x1 h% [, r如果是做变风速对于系统线路的影响,那么不需要暂态分析,静态潮流计算就够了。) s4 P# G+ W3 U- E' Z3 `
    如果研究储能元器件对风机功率波动的响应,我想可以分开没有必要用整个风机的暂态分析模型,因为仿真时间长,效率低。可以用简单模型代替。! q% w1 B) K$ d7 g# w
    所以我觉得波动风速输入到暂态模型,本身就是意义不大。
    , s" R+ g0 U  v: {8 i( o- z+ \' k请各位给点意见。