您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
Demo中风机模型的MPT中speed—ref(转速的参考值)是计算出来的,如下: H8 M+ O6 v1 S- P- u
xp.=(ptot-xp)/Td; b& c/ }$ x! q! Q& M: K+ P5 K
inc(xp)=ptot& O; H: p& H) l! f1 a
speed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875
) ]; P+ R- s% A; aspeed_ref=lim(speed_nolim,0.51,1.2)3 w% t/ w; }9 F& [' K3 z
" c3 \9 W( B( E- `) j! @
输入是ptot,功率的测量值,speed_nolim计算出最优转速,speed_ref把speed_nolim控制在0.51,1.2之间
4 b. w# ^1 U* I也就是speed_ref最大1.2pu, 那时功率为额定功率,如图* ~+ `* ~3 Z4 a1 C* R
& M6 d: g0 u0 A0 S8 e我自定义风速为12m/s,speed_ref为1.2pu 功率为1MW,是额定功率,2 I5 o' n4 x/ N+ U/ Y5 O% U
当我自定义一个变化的风速是,风速大于12时,speed_ref小于1,2,这是为什么呢,难道speed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875不对,图在2楼 |