Demo中风机模型的MPT中speed—ref(转速的参考值)是计算出来的,如下
/ k, S/ Y9 h6 g0 G# Exp.=(ptot-xp)/Td
& J, E; T3 F* @0 uinc(xp)=ptot
9 Z& v  D2 G! Y: \' Zspeed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875
+ U1 d6 a8 y3 l4 a, w) jspeed_ref=lim(speed_nolim,0.51,1.2)% P: Z' k7 c% A1 }
* d& C" e" u! g) {* m% `; a, ?; E
输入是ptot,功率的测量值,speed_nolim计算出最优转速,speed_ref把speed_nolim控制在0.51,1.2之间
" x2 \" R- F# s' r! g也就是speed_ref最大1.2pu, 那时功率为额定功率,如图
5 T3 C8 k9 A+ L2 q" D2 d7 S4 L8 j8 K6 M$ l& \/ R8 f, o* d! d
我自定义风速为12m/s,speed_ref为1.2pu 功率为1MW,是额定功率,; \( M1 x  M1 y1 B0 _
当我自定义一个变化的风速是,风速大于12时,speed_ref小于1,2,这是为什么呢,难道speed_nolim=-0.67*xp*xp+1.42*xp+0.511875不对,图在2楼
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-12 09:28
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-12-27 20:35:48 | 显示全部楼层
    谢谢楼主 我下载了 你的模型 去研究一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-31 22:34:15 | 显示全部楼层
    回复 1# xxxmajun
    2 L; X/ Y% x+ v# n8 e; Q6 z
    . f$ A6 K& h8 v6 a5 ~# e3 l% }. M$ {$ u3 X" h) X( P* I
    图里风速变化,从9m/s上升到15m/s再下降,再上升
    # |) J( S0 ?- b& G% H可是当风速大于额定风速时,转速不是1.2pu,自然功率ptot不是额定功率了,是speed—ref算的不对吗
    6 j: `, i# }' u1 M9 o8 x请教高手解答,对MPT制作一头雾水
    Unbenannt.JPG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 00:37:51 | 显示全部楼层
    回复 2# xxxmajun ; r2 w. }5 `0 M4 y
    9 v; b+ ~+ E  d9 R6 w  L

    & ~6 u. _4 [. @! @5 o2 z    我想主要是MPT的模块的时间常数过大 5s。 而你的风速变化较快。做一个风速的阶跃响应, 比如从开始到15m/s。 你可以看到pitch control 加大beta角度从而减少机械功率避免转速过快。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-1 10:27:33 | 显示全部楼层
    请问楼主用的是DFIG-Model for Stability模型吗,风速模块是怎么加进去的呀,我加入风速模块以后发现风速对转速和功率没有影响啊,转速一直是1.2。求教。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-1 15:42:51 | 显示全部楼层
    回复 4# 李大侠 8 {* f3 \% {3 I$ w
    那是因为demo模型里的MPT有问题,你可以自己试一下,吧MPT里的输入和输出,画在图里,结果什么都没,但又因为在speed-control里定义了inc(speed_ref)=speed,所以就算从MPT里得不到speed_ref,一开始speed_ref就为speed的值,如果一开始为1,2pu,那自然以后都为1,2pu了。$ h& j- U, g- Y: @/ ?
    我把我改过的模型给你把,我自己做了个composite model和commom model叫MPPT,替换了MPT,但里面的方程都没变,但是就是没有之前的问题,对这个软件无语了。改了之后speed_ref就随ptot变化而变化了,感觉也对,怎么可能不变呢
    $ }, Y) h8 ~. Y) v顺便帮我看看,我的问题,是因为有了控制器功率变化虽然随风速变化,但是会变比较缓慢的原因,所以风速超过12m/s时,功率还未达到额定值,还是其他原因,但追踪最大功率不是就是应该在风速额定时功率也额定吗?
    ( ^9 N  K6 w1 p& r% f难道加了控制器,风速额定时功率不额定是必然的吗,想不通,那追踪最大功率有什么用?4 K% B8 S6 p# P0 W( F" O/ e
    5 H8 ]6 F: u* i! _1 D
    里面有风机模型和风速,别忘了,风速的路径要改一下

    Neuer Ordner.rar

    103.08 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-6-1 15:54:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xxxmajun 于 2012-6-1 16:05 编辑 & F9 T' J% F) T. X( D
    0 J) \9 m% v- t% Y0 w
    回复 3# ManniQin 0 U, T: I2 o/ H( Z* \
    3 i" X7 \/ P2 X
    但是时间没有任何意义阿,比如我定义风速9m/s开始上升到15m/s后不变,积分时间只会影响speed-ref变化快慢,最后还是会稳定在一个值上,可对那个值的大小没有任何关系阿,就是会快点,或满点到稳定值上啊
    8 k. o5 T3 I# F# @% C# K7 @0 H3 L+ D3 e1 z& Q: K. A* P8 R
    转速变化快,功率才变的快吧,才能快点上升,达到额定值阿,但图里转速speed,一直大于speed-ref,所以功率没有额定是pitch-control就开动了,怎么呢
    : h2 X' ~; b5 f8 h  O6 u
    4 ^/ p. x& k3 s6 E; q  J又要speed变化快,让功率变化快点达到额定值,可又会启动pitch-control怎么呢
    4 w8 e6 S- o% M
    : u( n, B( E9 d" u" x* q8 w难道加了控制器,功率随风速变化的满了,而且值变小了,即使风速到了15,功率也不是额定值,为什么呢
    % \- t- F" T' z7 C4 ]. H2 x+ T感觉还是mpt里的定义,转速一直大于speed-ref自然pitch-control开启了,难道把speed-ref定为1,2,那要MPT干吗呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:35:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-1 18:39 编辑
    0 W! d) `, I# J7 x& l. q; e+ W! C4 C2 L/ T) ~
    我没有改动任何模型,只是激活了MPT模块。风机初始单机2MW。 对应风速11m/s。 转速1.26但是由于限制条件,所以是1.2。 然后在仿真中介约风速到15m/s,看到转速突然加大,公共率上升,然后浆叶控制启动加大beta然后速度下降,功率下降到接近初始值。此过程需要至少20秒时间。而如果你的风速从9到15再快速变回老来, 那么可以想象pitch control控制器里的转速差speed_ref-speed会一会正, 一会负, 造成beta控制一会加一会减。而在pitch control 模块里有个限制积分速度的模块, 数值是10。 这就是造成控制过慢的原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:38:20 | 显示全部楼层
    回复 6# xxxmajun
    2 a4 K6 \( o) v+ P6 Q% C+ q% W
    : J7 f8 E8 M/ p+ p9 j" S7 f
    6 W- Z3 e% j. K6 c    回复在楼上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-1 18:54:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 ManniQin 于 2012-6-1 19:13 编辑
    1 ?" }, r2 V( r# A+ j
    % p3 t. x# p) u+ g/ s回复 6# xxxmajun 0 O9 u3 N- d7 A

    , m* W- H6 n, A+ q* d
    : d7 M6 |9 |4 l6 {4 p" T# E9 r* o    如果要精确找到问题, 需要你提供初始化后的风速vw,转速speed_ref, 测量功率ptot和角度beta。 我只是对我看到的现象进行了描述,不知道你是怎么改动模型的。我看你的图,speed大于speed_ref是因为风速上涨,而speed_ref由于5s的时间常数而不能很快改变。7 U1 ~5 W0 t/ k/ b. O5 b( G- f
    再有你的初始功率改了?如过你计算一下可以看到1,2pu的speed_ref应对应1.5MW的单风机输出, 对应大概11m/s。如果你改小了初始输出,那么speed_ref就会根据你改小后的值算出来(deactivate speed_ref模块), 这样初始化后可能会很小。当仿真时9m/s给进来,就会造成speed大于speed_ref, 从而激活pitch angle control。
    0 @  V2 \( j8 p, y5 F
    " h( r) @6 ]! ?" i9 W" [- V所以需要你提供,模型的改动,某些初始化后的数值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-2 19:43:24 | 显示全部楼层
    想补充一点,这个模型是研究系统稳定性的,即仿真时间在30秒,最多1分钟内。所以风速假设不变。
    . Y5 A9 H4 S$ Q8 k* n- r那么给一个波动的风速的目的是什么呢?
    % y+ P; n- P3 `- r9 Q2 K6 E如果是研究机械轴的波动对端口电压造成的影响,坐短路分析就够了,不需要给变动风速,因为短路分析的扰动要大于风速的扰动。4 u' Q/ A. h1 Y& M; I8 o5 ]" c, _
    如果是做变风速对于系统线路的影响,那么不需要暂态分析,静态潮流计算就够了。, X+ `* |  q# f+ W0 G4 V" E
    如果研究储能元器件对风机功率波动的响应,我想可以分开没有必要用整个风机的暂态分析模型,因为仿真时间长,效率低。可以用简单模型代替。, v8 U# X" l( ?
    所以我觉得波动风速输入到暂态模型,本身就是意义不大。
    & ?4 V1 ~  X9 p8 {5 T/ i* F' s3 X请各位给点意见。