TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-5-31 02:28:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑 ) i( B6 ~. [- Z! u6 x# R/ ]( W
0 K8 V# }3 N' x+ o回复 8# wl781177
9 T) m. }; D. o/ ]6 H
1 _* i: D% p1 c' e
/ v0 y: o8 ]4 a6 Q- V% R& d 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。
$ O/ h8 \# `6 ? % p0 X- f0 }+ Q! F8 j
4 ?8 r) f; l* n+ m$ A: c! r! A- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
5 a Z" C9 f1 A" U. ^7 W5 j - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE")
; x2 u+ b/ l/ j- f1 Z2 i8 l - ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")8 |7 ?* }( U4 d$ W3 Z
- ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")
* V% x Z% I) W6 {0 g7 f8 c - ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER"), o7 n2 O4 @' P, q% [. a, K
- ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")
P) p" l/ \' z, A* L0 C2 a - ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")
3 `- Y7 z) [6 J$ S( M - ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")
- e, Y$ T7 Q# l0 s' c - R = RX.real
1 M& e% u( k, l9 a - X = RX.imag5 j0 F( ]8 X2 `' q
- ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])/ N: A' c" K: p' g& ]2 m- r
- ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])4 N$ m( U& x- p- Q) x) h; w) J y( D
- psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])
; M4 D# d) a9 r
复制代码 |
评分
-
查看全部评分
|