TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-5-31 02:28:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑 / q: J: d' V |# r0 p1 F( U
, t6 h) ~4 \ F! F3 c
回复 8# wl781177
8 `: y& [* P6 |1 {
6 d# K9 {7 R" n
0 y" E2 s" Z0 Z J 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。
& Y; {' s1 k* d 4 b+ ?( `4 N7 Y
7 W1 f L/ h. u* l! \( s- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)) P e2 n, C2 F1 j' r8 x4 ~$ I9 @, j
- ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE") K! H/ E6 g% A2 ]$ b
- ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")$ b$ L2 k; N {
- ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")2 l1 y3 v) n: [) k9 B0 @8 l
- ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")
2 r- q: Y# T/ W/ u( G - ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")# f3 g1 K0 e- m, x3 {8 A6 N3 g+ a
- ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")
0 j( J& J8 `5 p4 K1 ~. H - ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG"). f* d0 O6 S" ~
- R = RX.real# L9 n. I/ S& X z7 U& q( U
- X = RX.imag2 u' W# b. y1 v5 ^* U* ]* n1 E
- ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])
- P) d; @/ Z1 V- y7 a) n8 Z - ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])% K* f, L0 n8 G5 Z! L
- psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])
4 o2 h2 `: u, ] Z% ]
复制代码 |
评分
-