TA的每日心情 | 开心 2018-9-17 09:22 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:4 天 连续签到:1 天
|
发表于 2012-5-31 02:28:32
|
显示全部楼层
本帖最后由 apsal 于 2012-5-31 02:29 编辑 : L. a# n: Z1 k g6 H
% k' e3 ^0 z$ ]5 g" c
回复 8# wl781177
1 P. Z) F0 w9 ^) G5 F5 S6 u( D' V% n
L) G" f/ r. \! N1 [ 批处理文件中增加新母线、新支路当然是可以的,给你一段代码自己看看吧。代码中先停运ibus-jbus-ickt线路,然后增加一个NEW_FAULT_BUS母线,然后根据故障位置distLocation计算新的两段线路的参数,并增加ibus-NEW_FAULT_BUS和jbus-NEW_FAULT_BUS的线路即可,然后再NEW_FAULT_BUS上设置短路故障。' r$ h5 q7 t4 q) f: C
$ z# n4 d6 s0 E; i2 a' G- - e4 x" C$ L, ^3 `) s6 g
- psspy.dist_branch_trip(ibus,jbus,ickt)
$ U2 K1 a+ x7 Z! [$ j - ierr,basekv = psspy.busdat(ibus,"BASE")
& k% T* M6 L% w6 ]) { i9 f+ q' ?1 ? - ierr,area = psspy.busint(ibus,"AREA")
% b3 P! b0 f5 X! M, B- _ - ierr,zone = psspy.busint(ibus,"ZONE")& @7 a" D1 v8 E4 N
- ierr,owner = psspy.busint(ibus,"OWNER")
% C0 J+ W$ B4 A9 @* X - ierr = psspy.bus_data_2(psconfig.NEW_FAULT_BUS, [1,area,zone,owner], [basekv,1.0,0.0], "TEMPBUS_ZYX")) ]- B9 d% v+ L, j5 k
- ierr,RX = psspy.brndt2(ibus,jbus,ickt,"RX")' X7 p# a; f9 t {# Y2 x9 I( t
- ierr,B = psspy.brndat(ibus,jbus,ickt,"CHARG")
, V4 v. q4 C+ l# A4 Z% p; t2 e1 E - R = RX.real5 s( I& p+ g4 N0 w
- X = RX.imag
! c$ S. n$ J8 J' i3 J: F - ierr = psspy.branch_data(ibus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,ibus,_i,_i,_i,_i], [R*distLocation,X*distLocation,B*distLocation,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])+ h' i+ o' G! X) G" s* v: i" C
- ierr = psspy.branch_data(jbus, psconfig.NEW_FAULT_BUS, ickt, [1,jbus,_i,_i,_i,_i], [R*(1-distLocation),X*(1-distLocation),B*(1-distLocation),_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f,_f])6 v7 _6 u5 N5 z7 m: q1 l
- psspy.dist_bus_fault(psconfig.NEW_FAULT_BUS,3,0.0,[RFault,XFault])
; Z Q" K0 C- {$ W1 U7 ^1 T
复制代码 |
评分
-