设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2090|回复: 7

[讨论] 请教:差动保护跳闸信号不能保持

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-9 20:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 achenal 于 2012-5-9 20:30 编辑
. L4 I0 Q$ \0 S7 o
; V, S$ v" Q3 j, H6 Z: U, ?! g我打开英国培训资料中的DiffRelay.psc,原来仿真的差动保护出口信号Trip1仅输出到绘图通道,当三相接地故障发生时,保护能够正确动作,Trip1信号无误。
, t( M+ {) p" J$ X
, x: U' J* p& E( [2 G- z& }3 Z3 ]: {8 P' p( R
但是,为了更好的仿真,我在Trip1后添加了与门,即将Trip1信号与上0.05s的时间保持信号(与下图中的DistRelay.psc相似),输出信号接至开关BRK_RB11,此时结果非常奇怪,当故障发生时,Trip1动作后马上归零,2s仿真过程中,Trip1变化了几次,但都是从1马上变为0,过一段时间再翻转一次,跳闸信号不能保持,开关动作也就不正常。9 y2 ^! }4 q, T
4 X# s( L/ j3 O, P  d4 G* ]# |; `. g
请教这是什么原因呢?
, S6 \2 w8 m9 ?% E7 i% ~/ J' h0 U8 n2 I2 G

出口跳闸信号

出口跳闸信号
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-9 22:29:22 | 显示全部楼层
    路过,看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-10 14:22:08 | 显示全部楼层
    我也遇到这个问题,我打算用程序实现当保护跳闸的时候,获取当前时间。BRK的控制变量时REAL,必须输入时间。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-10 16:53:19 | 显示全部楼层

    # b+ ~) B6 r* b. {" [" A6 o
    / Y3 @$ R4 M5 b怎么解决呢?Distance_Relay.psc距离保护的例子Trip信号可以直接跳开关。% D4 w& V4 J; U& G, S' R8 o& D
    " F" z, E8 y3 i- q- Y$ n
    下面的Ttrip_restraint就是Trip跳闸出口信号,可以看出输出为1后马上变位0。2 a6 F; u9 D  E. x* w$ u
    1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-11 13:52:58 | 显示全部楼层
    开关只会跳开一次,选第一次跳的时间跳开开关就可以了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-11 18:50:19 | 显示全部楼层
    开关只会跳开一次,选第一次跳的时间跳开开关就可以了。
    ) m, ~% ^" M. `( X9 P- \8 s! _. d0 s' c0 W6 d, V, `
    liudeng 发表于 2012-5-11 13:52
    5 l7 X" r5 ?" {6 X0 Z

    + c: c6 i# d7 l谢谢,我现在用移位寄存器替代与门,可以实现跳闸信号保持。
    % w* a4 D% C5 t
    6 \1 P- h, V$ W+ ] Snap1.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-5-11 18:56:51 | 显示全部楼层
    修改后的开关出口信号图。
    6 P2 D/ G0 l) _# h3 D 1.PNG
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-5-14 21:44:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-5-14 21:45 编辑 , L2 ^: i, b1 I) D! d6 ?7 O

    ; a6 z. @, f- x3 C. K0 }) q处处留心皆学问。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入