设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1274|回复: 3

为什么fixload在0.2s候会有一个较大的增加?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-26 23:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 ee_wei 于 2012-3-26 23:48 编辑 # T; ^' e. h2 L8 A

, N' @. L& r, ]- x/ D6 i电源为ideal模式,50hz. j0 y8 Q4 j5 G
用multimeter测量,fixload的P和Q,smooth time设置为0.02) l8 w) h) Q& b8 f8 i
fixload是按常规静态负荷模型设定的,dp/dv=0.85,dq/dv=3,dp/df=1.3,dq/df=-28 I0 h1 h! B' m+ S4 m
仿真到0.2s时P和Q有一个较大的增长,不知道为什么?  B. Z/ q4 A/ U' y8 s: @$ `
! c  B0 l9 g' a8 D. X
只有将负荷看成是线性的,即dp/dv=dq/dv=2设置,负荷才是稳定的,没有上述现象,求解!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-27 08:32:23 | 显示全部楼层
    没有做过,等待解答
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-27 13:18:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2012-3-27 13:46 编辑 ; D! K$ q4 E# h# b4 l+ l

    : b8 w& m3 v' Z5 k% s说明里面的: @- h9 e9 O% U7 m/ U+ u

    * `. y5 }: B7 Q+ l4 d. aIf used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing.  The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed. ' `  L: C2 l7 S, ~0 S
    ' ?4 }) V9 T8 p# U" |! \
    10个周波正好就是0.2s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-18 17:45:33 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive
    ! j6 d& }- a  ^' u( m$ z# g; I& }5 j% H1 j' S0 E, s( J: J
    + ~( g  E% d6 c0 a
        谢谢~" F3 W& `' k  _& b$ f: Z1 z
    看得还不是很明白,能否说的再详细些!
    * F  G5 D4 E. I) R- s还有如下疑问:
    : @3 T: s. ~; }- B6 L1.电源电压和频率都与fixedload的额定电压,频率相同的,就算我的dp/dv等参数不为0,负载也不应该有所变化呀?2 T; l7 b" H+ K$ |8 E7 A
    2.tourial example中的fixedload例程好像没有这个问题. B3 H6 Z; Q8 Z
    3.无论设置单相还是3相负载,只要是dp/dv,dq/dv不等于2,都会出现0.2s负载变化的问题
    2 l  q7 L1 e1 v5 j; g9 S* s: F1 x- i
    pscad好复杂呀~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入