发表于 2012-3-7 20:22:51
|
显示全部楼层
可以在runpf.m中修改,如果仅修改发电机出力而不修改负荷大小,那么不平衡的功率完全由平衡节点承担?如果同时修改发电机和负荷功率的话,修改比较简单- r8 n L7 G8 r S0 L
runpf函数默认的是采用牛顿-拉夫逊法进行潮流计算,可以对下面这句话增加循环(可以ctrl+f找到这句话):! o3 c# B8 c& i4 M3 e% W; g
[V, success, iterations] = newtonpf(Ybus, Sbus, V0, ref, pv, pq, mpopt);+ H. T4 k7 n, w* p* q6 X8 u- ]6 D
每次调用这句话之前需要根据循环控制变量修改Sbus, z5 Z% {4 ~* s* T3 ^3 g0 g* ]* ]
如果确实需要仅修改发电机出力而不修改负荷大小,可以在[baseMVA, bus, gen, branch] = loadcase(casename);即读入数据以后加入循环。9 I- B. I W, X" N8 C+ l, j
30节点系统更多的信息可以参考Alsac, O. & Stott, B., "Optimal Load Flow with Steady State Security",IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS 93, No. 3,1974, pp. 745-751. |
评分
-