此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时候对基波无功补
9 U, k% u5 f8 |8 `偿容量变化频繁。补偿设备正常投运以后,系统功率因数基本保持在目标值0.99左右不变。本方案详细记录原始数据、及详细技术参& h8 I% H& U3 s7 U% x) V* ]
数以及保护方式等等比较关心的问题,仅供大家参考。
% u' f& W) o: R# K4 xPS:虽然SVC应用于电弧炉、矿热炉行业能够比较快速的改善炉变进线端以上系统的电能质量,但对于用户比较关心的提高产能、降
# O! ~2 b9 a4 M低吨电耗来讲并无多大作用,相比于低压侧断网补偿,后者更能全面的降低短网损耗及吨电耗。。。 TCR型SVC电弧炉补偿设计.rar (270.53 KB, 下载次数: 44) 两台电弧炉总进线数据.rar (1.06 MB, 下载次数: 18)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-16 15:00
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-10-11 10:50:24 | 显示全部楼层
    谢谢你啦,下载下来看看
    1 F$ v1 l( q. H# v2 W" Y0 g
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-2 07:21
  • 签到天数: 128 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-11-12 15:51:18 | 显示全部楼层
    实际工程项目,赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2020-12-2 09:40
  • 签到天数: 54 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:58 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-10-25 15:09:11 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主ing……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-23 14:32:54 | 显示全部楼层
    果然这个版块没什么人气啊~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-23 15:58:43 | 显示全部楼层
    分数不够了,楼主能否把两台电炉的进线数据传给我啊。$ ^" K# {( `. D0 t; h3 Y
    1109673520@qq.com- P. P/ o5 I: y- M( S! f9 o$ q$ g. i
    ! z) s) O8 n0 R' t4 S, e% q/ a: W* T
    1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-4 09:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-29 16:35:10 | 显示全部楼层
    这个必须要顶
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-29 17:04:46 | 显示全部楼层
    这种东西必须顶 顶到顶为止
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-3-9 16:14:10 | 显示全部楼层
    分数不够了,楼主能否把两台电炉的进线数据传给我啊。
    2 e" O5 u2 o$ i, I) M+ ^% d7 l9 `0 [
    ) j; {! T2 j: A1 m4 A* N' y; n3 U5 Q7 P" w( Y5 i$ f
    15 k/ B! D0 Z7 E8 G
    毛头小子 发表于 2012-2-23 15:58

    ) z# _* y$ q$ }- m; |& ]6 ]3 o已经发过去,查收下~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-18 14:31:54 | 显示全部楼层
    此案例本人亲自到现场测量,两台电弧炉同时运行,工况比较复杂,其系统主要谐波有3次特征谐波,正常运行的时 ...
    " u1 C/ \" n1 V1 ^& h7 Dwmin 发表于 2012-2-23 10:32

    * Z2 l* l0 I' h# n4 S. z$ U9 k+ Z. G* C* F9 C5 k7 y; E6 B
    5 {; B, {& \# G. U
        注意到楼主写的PS部分,断网补偿是个什么意思啊??
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-7-18 14:14:04 | 显示全部楼层
    高人,就是高人....
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-25 23:09
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
    同问,什么叫低压侧断网补偿?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-2-19 15:54
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:13 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-25 11:37:44 | 显示全部楼层
    好文章 赞一个
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 21:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表