设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3463|回复: 18

提取故障电流中的直流分量!请教!

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教各位大虾,如果想要提取故障电流中的直流分量,在实际的现场运行的继电器中是如何提取的?谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-2-17 10:12:49 | 显示全部楼层
咋没人呢?自己顶一下!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-17 17:23:39 | 显示全部楼层
专业问题,我不清楚。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-19 23:20:57 | 显示全部楼层
常规继电器里提取不出来的,应该是经过模数转换后进了CPU,到了微机保护层面才能提取吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-21 10:16:58 | 显示全部楼层
这个问得好,学习中。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-21 13:36
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-22 18:57:48 | 显示全部楼层
    实际运行中,一般是不是都滤除掉直流分量了啊,都是工频的保护啊。全电流的,理论上也可认为是直流和工频的叠加,拟合求?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-22 20:50:26 | 显示全部楼层
    为什么要提取直流分量电流?
    / G4 }3 [) a( a) D0 j+ u直流分量电流是不能通过互感器传变到二次的。直流分量一般对保护工作时不利的,也没听说能提取的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-23 09:25:58 | 显示全部楼层
    为什么要提取直流分量电流?1 U0 Y2 b) p: O" I; e6 A
    直流分量电流是不能通过互感器传变到二次的。直流分量一般对保护工作时不利的 ...
    ( M8 ~2 `* W( q; Ulorhe 发表于 2012-2-22 20:50

    9 T1 f1 R3 B5 W+ Z. r/ T9 o' @% h( Z: `4 I
    同意,一般是滤除是直流分量对基波的影响,不知道专门提取直流分量的意义何在?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-4 16:26
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-24 12:50:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 cjmrelays 于 2012-2-24 12:53 编辑 6 G! R* K% t4 u, l

    1 }, M! R# ], D& u! o回复 1# xulong0502 5 k4 O2 Q9 B: w6 R

    ) t+ \* d6 w1 C" ~3 a. j+ o这里有两个问题:
    : t# E5 I2 |3 v" Q一是 故障电流中的直流分量是衰减的(个人认为提取不出来);, p1 H) ~/ E  w- j) _$ Y
    二是 现在实际运行的继电保护基本都是基于工频量的,这个都是滤除掉的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-2-24 15:25:03 | 显示全部楼层
    回复 9# cjmrelays
    2 j5 k$ H  C8 v+ _9 d
    . |" H, W" d( P+ Y8 L9 @9 p; p$ B7 F( p1 A$ v4 F9 ]- K
       确实是这样,但是之前想通过直流分量的差异来区别两种不同类型的大电流,以防止正常大电流导致的电流速断误动。现在看来这种方法实施起来是有一定的不可操作性
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 08:21

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表