不知楼主听谁说的1200V的IGBT不能用在380V(线电压)系统中,主要看你的直流母线电压,你说的直流母线电压8 ...
/ v' _( \0 x) ]! wjindouzhang 发表于 2011-7-14 16:17 2 r. N$ J& D3 M
' I. _# ~3 {$ F m0 f: D# ^
, S1 j' N* o2 z( @6 z |
非常感谢楼上老大的回答,为啥 , p, R# A7 Q% E; D. @( c) ?: G6 A
若用在APF等电能质量设备中的话,直流母线控制在750VDC以下是可以做到的,此时1200V的IBGT是可以用在380V系统。
5 s; ~$ B/ u k) t0 s4 E& D' `即便是电容750V,甚至1000V电压,上下两个IGBT来承担,1200+1200V耐压,来承担1000V直流电容电压感觉也没问题?为什么要有那么大余量呢 |
|