TA的每日心情 | 愤怒 2020-12-8 11:59 |
|---|
签到天数: 105 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II 累计签到:223 天 连续签到:1 天
|
发表于 2011-5-30 22:59:50
|
显示全部楼层
1)只看懂一部分,但是你的问题应该可以解决。两相坐标下的瞬时电流 Id,Iq 转换为3相电流Ia、Ib、Ic ,其实就是逆Park变换,找本电力系统暂态分析书看一下。上面有逆向park公式(逆矩阵),Io=0在三相对称时。这个模型不是已经建好了吗,subsystem2、4、m都是逆向的park变换。内部结构即为你所需哦。你干嘛不直接拿来用啊!还是我没理解你的意思?
# d* v' g3 u% P2 H+ B
0 M6 P* g4 a- X9 v9 K/ }2)整个模型原理:首先,Subsystem1、3、5是park变换,把三相电流分解成两相直流Id,Iq ,经过低通滤波,抽取5、7、11 次谐波,最后经过Subsystem m、2、4逆向park变换,变回三相电流Ia、Ib、Ic。* ?, c+ p' ~" @* l* u9 M2 d
. `8 } K. s9 a- c: Y- X' ?* k& W迷惑的是:Va的作用,它的作用是瞬时电流转化为瞬时功率,削弱基波对频谱分析中故障特征频率的影响吗?以通过瞬时功率频谱分析对谐波检测?& m& ^2 `* V% L5 O: f/ i
5 p. g9 X8 \+ K; f1 I/ Q # P3 S3 f( c% v/ Y
|
|