最简单的情况可以这么做
- j. S+ ?6 c/ f6 m5 e3 h5 S- X1,双击load, 在load flow tab里的右建点scaling factor, 选择new characteric,
/ j2 V( w, P8 Q) e& k2 k2, 选择one-dimension vector,会出现新的窗口, 这个时候会看见scale, 左键点击,选择select, 然后根据你的要求定义一个新的scale,这个scale是你的时间,比如1,2,3,。。。24, 一天24个小时。
, L7 x8 `1 p- f1 H3,这些定义完后,回到原来的窗后,你会发现你定义的时间从1-24都显示,在右边一列填入你这个时候的load值大小。下面就是一些选项,相对或者绝对值,根据自己要求修改,在digram会显示负荷曲线。
! g5 P3 C0 Y# Q* Q4,在回到load flow tab,这时候在你会发现,根据时间的不同,load value会改变。) B. u2 i: y- }$ B- ~0 [. _
5,如果你想算某时候的load flow,就把计算时间定义到那个时候就可以了。
4 h- q: K2 J. l: C; k" g这样你就可以知道某一时刻,系统的负荷量了。* {# L- {$ `9 G
不知道我讲明白了没有,。 |) X- ~& ]" \6 ~2 t2 ^
如果你想sweep负荷,就要自己写dpl了。- G, e* ]8 [8 u( g
原文标题:在DigSilent仿真日负荷曲线该如何设置负载实现? - DigSilent - 中国电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专% L7 u" z& ~5 U5 M& ?. M
7 i7 J3 R9 L' ]& ~. Q& T1 @% m8 q- S5 N& o6 y
, e1 t, E- U' h: B" b% t
您好,回答之中,然后根据你的要求定义一个新的scale,这个是如何定义的,我选择select之后,进去一片空白,不知该怎么做,希望能指导一下,非常感谢, |
|