断路器失灵保护动作后,只跳开一侧断路器的线路是悬空的吗

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# leisure林
% v" |8 y9 B: f
0 N0 u7 X# D7 w* }* {  d
3 g9 \, ]3 i' s9 o5 K# n    有点,还是要找本书看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-1 23:58:13 | 显示全部楼层
这个具体的二次回路是什么样的?有失灵保护吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy ( m* G( T0 l  \) W& _% l( h8 g% U
$ t9 E, N" Y' ?, m8 R. [
; V: ?- r* k2 Y, j2 m
    你好!失灵保护不是只会跳开4、7吗?6跟它有什么关系?还有既然4、7已经切除故障了,为什么3、8等还会再跳闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:04:58 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxiao126
3 ?4 K$ h) u2 H" ^. ~4 Y
& p$ K6 u, O/ t  b9 }( T  G8 B* E6 q1 E6 T4 Y6 L% s. e
    是双侧电源吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy 1 J" U# a! s. Q9 B8 U, o
. z* I4 L1 w* |2 i' I0 E2 @

+ f+ f. L/ a( f  q    原来是这样,多谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 15# anpeididi 7 E* a5 ~4 E9 K  r" _. W; h

# e5 }+ X2 Y3 R) C/ D0 r: x+ u. \) i
    我也不清楚啊,看到的资料里就这么一个图~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# anpeididi ! ^( t9 a8 l8 J, Y3 l. \
) S, u& [  v( l7 j- e2 f$ q
& J' e8 f: u! N& z2 A( r2 f' f
    跳6是为了要切除故障线路,不是因为失灵保护~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoxiao126
, \9 `' c* u, x/ d- p4 v8 ^! T9 q' D$ b; u
/ y0 }+ \+ G( W5 o  I
    楼上那仁兄说的是失灵跳开的,如果是单侧电源,电源在左侧,那么跳开6也就无意义了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 18:16:04 | 显示全部楼层
回复 19# anpeididi
* `- M8 {: F) T; H2 x# _/ F1 n& ?- `7 F9 ?- X" J- Q' v
    对于图中的结构和断路器的安装位置,单侧电源的可能性好像不大~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 22:36:41 | 显示全部楼层
线路断路器拒动后,启动失灵装置发一次跟跳命令,如果还无法跳开线路断路器,就先选择跳开母联断路器,此时两条母线分列,保证非故障母线侧正常运行。