断路器失灵保护动作后,只跳开一侧断路器的线路是悬空的吗

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# leisure林
3 _! s" l) P  e" c! F
: z9 G5 U3 X" R# ]5 n
: w$ T  j# R# S7 `$ c& m    有点,还是要找本书看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-1 23:58:13 | 显示全部楼层
这个具体的二次回路是什么样的?有失灵保护吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy
+ \( F) d2 I2 G# J+ r) \+ b% x8 K3 ]; c9 [

  j8 A* r+ C5 w* _: o! [' w5 o    你好!失灵保护不是只会跳开4、7吗?6跟它有什么关系?还有既然4、7已经切除故障了,为什么3、8等还会再跳闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:04:58 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxiao126
) `. u( y, o7 _! Y5 r% I8 P0 B* K1 a$ }- m3 P, z6 n% J+ q' N

/ r% x: }+ b0 L+ s4 B8 Y4 z# E' }8 @    是双侧电源吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy " v4 w( _! B7 @0 F% K

/ _9 C# s. P; L, y3 O0 i1 {, v) l, I/ G2 x5 Y3 p
    原来是这样,多谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 15# anpeididi ' n2 z3 z5 ?  ^  z( W7 e2 g) d
+ s/ A' B2 v6 V2 s) Y* \$ S6 B

, s; P0 ^' P* B  J. ^2 ?4 e    我也不清楚啊,看到的资料里就这么一个图~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# anpeididi - u. u* V4 L. I- v) E4 t* d$ C9 j  N
' n2 Q7 n3 M( O0 |2 [

9 Y7 J0 a! J. P/ L* d    跳6是为了要切除故障线路,不是因为失灵保护~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoxiao126
  U/ B3 i& _; n& y: h4 H# s" a- v5 I0 q6 y' T3 l

) y0 T' i8 O) T( k* M% H8 k! j    楼上那仁兄说的是失灵跳开的,如果是单侧电源,电源在左侧,那么跳开6也就无意义了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 18:16:04 | 显示全部楼层
回复 19# anpeididi ' p) A. q0 B% j; y0 Y4 t

9 U# y" o/ f! e" h! O    对于图中的结构和断路器的安装位置,单侧电源的可能性好像不大~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 22:36:41 | 显示全部楼层
线路断路器拒动后,启动失灵装置发一次跟跳命令,如果还无法跳开线路断路器,就先选择跳开母联断路器,此时两条母线分列,保证非故障母线侧正常运行。