断路器失灵保护动作后,只跳开一侧断路器的线路是悬空的吗

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-1 14:45:00 | 显示全部楼层
回复 10# leisure林
, [, h& S% E" M/ g; m9 ]1 D
# t( H$ a9 x, c% H
, S; I$ ~: x1 o2 L2 j5 c    有点,还是要找本书看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-1 23:58:13 | 显示全部楼层
这个具体的二次回路是什么样的?有失灵保护吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:01:19 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy
: q# d% W; W5 V6 m& _. G- \/ V' }3 [9 `% n/ q+ q4 R  x" V/ J) Z! g& a

, {# v* {' h& F5 `9 A    你好!失灵保护不是只会跳开4、7吗?6跟它有什么关系?还有既然4、7已经切除故障了,为什么3、8等还会再跳闸?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 10:04:58 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxiao126
% a: f7 V+ V: ~! L# j5 B0 l- O# a7 p' V8 w4 R% v4 @

' }2 F+ f- `, H) D3 h    是双侧电源吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 13# abigboy
! C9 G# U; q# C1 u. [8 x9 r; [9 A
8 L( ?; C: v) w4 q) T# O7 a, F6 O
4 Y( `( K5 a3 G( a" W    原来是这样,多谢~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:00:35 | 显示全部楼层
回复 15# anpeididi 1 _6 W5 v: U& r% x3 Q# Y
3 P# Y$ v& n. N' F

) X- ?. z# n+ _4 Z4 H    我也不清楚啊,看到的资料里就这么一个图~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 14# anpeididi
: ^1 N8 a  r' k6 W" N& ]- A
+ I1 w3 y9 @  E- W! H/ q
" ]# w) E) G$ X    跳6是为了要切除故障线路,不是因为失灵保护~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 18# xiaoxiao126 0 F. O! n" m/ `+ d! c

2 R. R- p2 I; z2 P( C! i5 o1 ~- P1 q4 o, P; W+ m
    楼上那仁兄说的是失灵跳开的,如果是单侧电源,电源在左侧,那么跳开6也就无意义了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-5-2 18:16:04 | 显示全部楼层
回复 19# anpeididi
& C' B; \2 b$ K! o3 B4 V8 M" _0 Y9 s5 t: Z8 L3 h/ w4 {7 `. q
    对于图中的结构和断路器的安装位置,单侧电源的可能性好像不大~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-2 22:36:41 | 显示全部楼层
线路断路器拒动后,启动失灵装置发一次跟跳命令,如果还无法跳开线路断路器,就先选择跳开母联断路器,此时两条母线分列,保证非故障母线侧正常运行。