问题一:crow-bar保护的模型中有一个需要填入数值的tbypass变量是什么意思呀?另外crow-bar保护中的短路电阻值:如何设置呀,是不是在ASM and Rotor-side Converter的coposite model中选择protection后双击ConnectCrowR后设置其值呀?我看默认设置的0.1,理想的值应该是多少呀,我看文献中一般都是设置为1.0p.u.这个0.1也是标幺值吧,那么那个基准值应该为多少呀?# _5 r0 D. c. x: f! h- n
/ r" G3 B' K6 w6 i6 G
问题二:我看咱们软件上的crow-bar保护的重启条件都是根据不断检测电流大小,直到变频器可以承受,然后给个信号重启,你说的那种闭锁60ms后自动重启如何实现呀?我不会用DSL语言实现,你那有现成的模型没?因为我想比较两种方案,还有电阻设置的大小对DFIG的影响。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-30 23:27
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-19 09:30:32 | 显示全部楼层
    从库里直接引用再修改参数不行吗,自己但见太耽误时间了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: guanguanaijia打雪仗,雪地里捡了 学分3 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-10 14:08
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-19 08:10:05 | 显示全部楼层
    我只是路过打酱油的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了zdw36175 得了学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-21 17:07:17 | 显示全部楼层
    试着回答一下。
    5 O4 n& }: f# L* w7 gtbypass是“Crow Bar Insertion Time”;crow-bar保护中的短路电阻值应该是用rradd,xradd这两个动态参数设置,可在DSL编程实现,内置的DFIG模型在哪里设置的我还没看到,如果你清楚可以发个图看看;标幺值基准是Zb=Vr*Vr/Sr (rated value);闭环自锁应该可以在protection的block definition里的max.BlkRef里面用个delay实现。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
    norika + 6 + 10 谢谢技术员同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-22 11:29:42 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-22 15:11:40 | 显示全部楼层
    内置的DFIG模型好像没有crowbar,只在短路的时候加入电抗表示crossbar的作用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-22 15:41:52 | 显示全部楼层
    crowbar的功能是通过event实现的,rradd,xradd这两个crowbar的控制变量和控制时间也是event里面设置的,不过对crowbar信号的获取是通过DSL语言编程的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-12 10:11:45 | 显示全部楼层
    回复 5# RWTH
    & ~% m* [8 ~* {' w/ X" Z) y* z/ U; T" B8 X* x2 O$ \
    . l4 x: v. u& [! Q* A  |/ o3 j
        有个问题想问一下,那个protection模块里电压,电流和风速三个子模块中用来触发event的那个语句的第一个数值都是0,难道0不是不触发该事件的意思吗,还是我理解错了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 18:25:52 | 显示全部楼层
    回复 6# FFchaoyinsu 1 p9 s! s+ t$ r* ~/ o0 z3 |
    bypass=max(CrowBar,max(TripSpeed,TripVoltage)) 这个语句吗?还是哪里有0这个数?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 19:00:00 | 显示全部楼层
    回复 7# RWTH ; k# u* J0 @& f* f
    ' `0 T  n3 ?' j9 X' `: S2 j
    8 f/ Z( {6 |: v' T+ G, E
        是在max左面的那三个模块里的,比如这句6 v5 J2 ~/ J* Z4 c/ x
    event(0,CrowBar-0.5,'name=ConnectCrowBar dtime=0')$ r/ G- |% |0 x8 E7 j0 v/ S( p; K
    按照手册上的说法0是deactivate的意思,难道不是满足条件的话ConnectCrowBar这个事件就不被触发的意思吗。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 13:45:57 | 显示全部楼层
    回复 8# FFchaoyinsu ) y' y+ i9 c3 ?* A8 W, v
    ( R2 d+ C" ?- S. Y
    看的很仔细,我也学习了。你说的对,那个功能是被deactived了,所以这几个模块其实没用到,原因可能是考虑频繁动作的不可控性,比如你研究风电并网的话对这些功能最好可控,否则还要考虑crowbar的投切造成的影响。crowbar的功能是直接在edit simulation event这里实现的,不是在模块实现的,好处同上
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 14:17:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 RWTH 于 2011-4-14 14:43 编辑
    " n+ G# C% j" L+ C
    # \5 X) C( I0 O( r回复 8# FFchaoyinsu $ f4 W2 l7 T2 q& K+ {; j4 r

    " l" i: s( P0 s: E我说的不对,做了两个实验,好像也不是这样的
    % x/ f6 `8 z$ F/ J7 T$ `# w
    ) d: K1 l! [  A0 D9 R实验证明,不论event那个condition是0还是1还是100,都是被激发的