设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5668|回复: 12

PSSE的故障仿真

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-1 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 apsal 于 2012-7-5 23:38 编辑 8 b( i: M$ T/ S, Z

- v% Z% Y( }0 |请问一下高手:做不对称的故障仿真一定要用网序文件么?不是有branch unbalanced键么?我用的是31版本的
+ r' e4 g: _0 a  o+ x/ X那个line fault的故障是什么?三相接地短路?怎么没有故障施加位置的设置呢?还有就是,短路故障是trip line么?麻烦了~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-1 16:43:53 | 显示全部楼层
如果你说的是sav.文件的话,做什么故障都需要的,否则怎么知道故障跟哪条线关联。如果没有load sav.文件或者sld.文件,那个键不能用,可以理解其中原因。那些默认的line fault或者bus fault都是三相对称短路。故障位置肯定能设定的,你试试有没有选择元件名字的地方,比如9001,100等等。trip line是保护断开把?短路就是bus fault和line fault或者unbalanced fault。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-1 16:57:32 | 显示全部楼层
回复 2# RWTH 5 g: d2 M. l# m0 i% J, R6 D

! P2 i( w8 P+ b* L1 q3 u% s: B/ x5 U- g, e
    我想问的是单相或者不对称故障的施加需不需要.seq文件啊?还有,trip line不是断路故障,那线路断路故障怎么加啊?先谢谢了~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-1 17:58:26 | 显示全部楼层
seq.文件是不需要啊,一般都不需要。短路是line fault, bus fault,怎么加得看你进展到那一步了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-2 06:54:09 | 显示全部楼层
楼主的问题有点逻辑不太清楚啊。  X9 C  H6 _: y% P* U: B* a5 O

$ p( t0 o& t+ B" NPSSE Dynamic simulation is only for positive sequence simulation.
, @8 E9 L7 g6 P: RIf you want to run a dynamic simulation for Single Line Fault, you have to calculate the X2+X0 and use the admittance of (X2+X0) as the fault admittance. That is it!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-2 09:46:11 | 显示全部楼层
回复 4# RWTH ; o/ o5 G/ n2 b" K

% ?1 x) k' _. w
  W( R9 {, w6 N% l8 \3 f    先谢谢啊,不过我问的是怎么加断路故障,不是短路啊~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-3 16:17:47 | 显示全部楼层
同问:序网文件seq怎么产生,有什么用?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-17 16:17:27 | 显示全部楼层
短路故障在altr功能中设置,在pssd4中输入altr,选择branch data,就可以实现断路故障。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-5-17 16:18:35 | 显示全部楼层
序网文件有自己的格式,你可以参考example文件夹下的任何一个.seq文件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-8 11:07:03 | 显示全部楼层
line fault的故障位置,怎么设置。没有啊,31版本的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-17 03:36

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.