设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2969|回复: 12

保护后加速动作,开关未跳开(跳闸线圈未被烧损),请大家分析指导

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-25 20:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我局某35kV变电站10kV一出线在变电站出口处发生相间短路(经巡线发现是大风将广告牌刮下,落在架空线上),保护装置动作切除故障;经设置延时开关重合成功,由于是永久性故障,保护装置重合后加速I段出(后加速I段带0.1S延时),但开关未跳开,将该35kV站上级线路顶跳,同时后台有报“控制回路断线”,浮充电流999.9A。后专门将该出线停电处理,在二次通入当时的两次故障电流,第一次故障和重合于永久性故障,保护和开关动作均正确,模拟几次都未发生异常。猜想是否会是在重合于10kV母线出口处永久性故障时,持续0.1S会把母线电压拉低,同时对蓄电池充电电压产生影响,使得控母电压降低,使跳/合闸线圈失电返回,引起短暂性控制回路断线,以致保护发重合后加速跳闸脉冲后由于控制回路断线该命令无法自保持,就有了上述现象;如果控母电压正常,跳闸命令自保持,如果开关拒动会将线圈烧坏,而现场跳闸线圈正常。! I# P; m% M$ j1 G
报文如下:
5 J; a( Y! x' X3 i7 gxx年xx月xx日 xx时xx分xx秒   26ms  过流I段出口 故障电流47A1 w, i7 e; {' V' ~8 w0 G: i# d
                          1000ms  重合闸出口
6 B; v$ e" `, H+ Z                           100ms 重合后I段出口 故障电流21A+ G) Y7 a, |  c% d- b/ N  [4 ^
实际定值:
- _) ~8 M1 i, u/ u- l2 t过流I段 17.5A   时间0S
6 n+ N. \: d4 M1 l重合闸  1S  ?, G5 }0 W9 |
后加速  17.5A   时间0.1S
, T; l8 p" i5 c6 G$ X2 f8 O. |6 L1 P0 }& A- K
如您有高见,请留下联系方式,非常感谢!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-6 10:29:43 | 显示全部楼层
我认为应该从控制回路断线入手分析
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-27 23:58:40 | 显示全部楼层
从“控制回路断线 浮充电流很大”入手。/ O# f' j, ?1 d: r
浮充电流那么大是何解?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-28 22:01:48 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-25 23:37:06 | 显示全部楼层
回复 1# 农夫果园 + ?7 j3 k# `/ v) ^9 F! O! p

( Z2 a' C7 o  l8 B  ^* K5 @; ?& r0 J. ~
   学习一下。请问浮充电流是指哪里的电流?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-10-25 23:45:25 | 显示全部楼层
重合后控制回路断线导致开关未跳开。是什么开关,油压还是弹簧,储能是否充分?
0 K" j: C+ F+ M; m& O控母电压不会这么容易就拉低了吧?站内直流系统不间断电源供电吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 01:14:29 | 显示全部楼层
不会吧?控母电压降低了35kV的怎么又能跳了?
2 J1 i# L. U0 j1 X, p- x充电电压消失了还有蓄电池带KM呢,不会是控制电源消失的缘故。
! l/ J7 D9 I  K9 Q0 N, y还是应该从二次回路上查找控制回路断线的原因
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-13 10:08:02 | 显示全部楼层
学习一下,毕竟还没遇到过
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 22:54
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-21 23:38:10 | 显示全部楼层
    电力变压器基础知识.rar
    6 g& ?' z  p: r9 E, R: i
                                   
    登录/注册后可看大图

    电力变压器基础知识.rar

    445.3 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-19 11:49:51 | 显示全部楼层
    开关和保护装置各有一套防跳回路,造成跳合闸回路异常!估计没有做防跳试验!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 11:59

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表