双母线TV并列后,一条母线TV退出运行后,此时母联是否恢复成自动开关,若恢复自动开关后,退出TV的母线某出线断路器失灵,失灵保护第一时限跳开母联,由于是TV并列,复压闭锁返回,此时失灵保护第二时限还会跳开改母线上所有断路器吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-24 15:30:04 | 显示全部楼层
在母差保护屏上有一个母线电压切换开关,当有一组PT退出时,切换开关应该切换到另一条母线上。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-1-25 23:53:16 | 显示全部楼层
回复 2# 柔柔88
4 m2 w# E! R7 j. x7 C& v
- A8 z! E# P+ k! z. M/ F/ y) Q; B8 @; d) O1 {' r. B% S5 ^% e# a( m* H
    用的是TV并列,母线保护电压已切换到未退出PT的母线电压了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-25 23:57:05 | 显示全部楼层
顶一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-27 21:49:35 | 显示全部楼层
我来学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-29 10:14:01 | 显示全部楼层
TV并列的控制回路里串联了母联开关节点,所以第一时限跳母联后失灵线路所在母线复压开放,能跳开该母线上所有开关。