    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?* F8 a/ ^6 ?# R, I
    . i' y. T- e2 N; X) a1 s
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    ( Y3 [$ s( l6 u7 ~, P9 a9 ?) C  Y* g9 g
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    4 r$ N- `$ r9 I值时,系统的电压电流发生改变???0 {5 r0 Y$ A; D0 p4 E. ?% o0 ~
    4 r9 f3 n: s4 g% B, e& X+ ?
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 ! H! i" m6 u6 T$ C
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    $ q4 o! I" A; D0 K7 R9 g, }
    ' t. f1 c0 {* K' C% W, SRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    & U: D% F# S7 P( ^7 B# G6 ]+ n/ ^; n: S4 T! h. R
    这个元件里的 ...
    ' W# k- ~) K) S% N$ j- |4 O# d" Jxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    - i5 C1 T) d' i/ B' y- M1 z
    8 `* n+ j8 b' T; I
    - J, a' I  ?  p: J6 P    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    0 |  d, n1 E; W9 p7 S
    ) [/ b9 m& a. ^6 H  ^& @6 `6 a系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch ) V" p' I; m  Q, b- v
    & T* V% O0 ?  K- h
    1 [; U( x. [2 p0 O! ~8 f6 k' \
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    4 p1 L1 b8 }/ g! |( z6 k
    ; o* B3 r! F9 s8 C电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧2 E! u# H% u! z1 C2 q
      ^( X% f( K% w2 ]
    ; E: n  e& B; N4 h
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。
    9 I9 \0 a$ }! e& j8 Z- f
    - F' K! q/ f2 r, [% Y
    6 K' n) {9 K4 v改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    1 Z$ W! ?8 }% d1 n0 N. P* P9 f难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    5 Z: |7 E$ c/ F/ k! Y6 @
    ) T; T( k+ I, G8 f) _: e/ h2 c
    / d- o7 `8 K+ t2 y) N5 v7 e 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗