看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    6 r  M' b# S  ?& T; N) ~! e7 G
    # Y% b8 {' ^! Q" c4 v 1.JPG 2 X  [' d# H2 [/ J6 s

    # _' o1 `# B7 [! w) T/ o* m/ I* y+ V7 P) y7 n" h! p" Z
    2.JPG + y, g6 ], o# U9 f) Z/ t: y% o2 z$ {

    * Y) k, Q6 i- N/ j) H第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    # X. m2 G4 }& Z3 b6 r/ R) {6 i& I6 J$ [! j' F
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    7 l# M/ }$ v$ U/ J: r8 B. k+ d3 k4 `3 [4 Q; j+ D1 s
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数* b' h( A1 T9 ^4 \
    值时,系统的电压电流发生改变???9 H7 K9 G) o# f2 I& ]# a

    ( ]5 z8 ]) A" j请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 2 s) u: P8 Y4 y2 s* w4 d& c) t
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?7 G/ l  I" M0 v

    ! E; o& v( `! k4 }* f4 r1 {0 K1 s0 ORL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    9 q6 z8 Y% I# [1 e6 s/ c* A
    * y# }3 ~$ v2 t- z6 ~* z$ f! F( n这个元件里的 ...  A  F5 a- m. Z$ c; [
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    $ h9 F4 i5 ?$ t6 s: e5 D  g) d# P2 A& |6 i

    / O/ k  J( M( z+ ?: B6 L3 n    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。2 r5 X1 E6 K# m) t

    + S6 h/ \; f" C# g/ F' V系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch 0 d- h5 t" c5 e: \# ~3 o
    ) p9 C1 w4 L5 C
    9 G0 y! ?6 Z: M  _( u% p; n
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感" z& U+ s1 F, S( H$ b

    ' h( E2 i7 d6 g* n" {9 @电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧% O8 w: d. ^( S. M

    , t% ^3 J, m* I1 U1 w6 q% C: k$ r) u0 f( ^4 ]% ], ^* u
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。; ]2 U! L: d, z( \( ~
    5 b: z2 R/ F5 z( {1 ~  A/ R: e% ~

    ( k% f8 F  `" G# _" z! E# `9 c改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
      H* _1 v8 s" K- c$ ]$ t& n9 ^难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    3 |' \2 m; {$ d' [, x1 ?, q9 F7 p; |0 U7 k! R" `

    8 v) q, ]! g8 h. v& A( ~ 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层