设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2774|回复: 5

看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 + h; b, x6 w1 s
    ; [# l! ]: J4 K3 J- Q5 l6 ]$ R
    1.JPG ( a; I0 v+ r+ Z, a
    0 Q" g9 p5 q$ C; C% V  r! G
    & z3 M; E! J; I+ F& C! o5 y6 N  W
    2.JPG 2 |9 F6 N$ z6 _- _$ V/ B; y5 C

    , a3 w/ |2 z& s第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?% D, F) Y) S" R- e$ u

    . m/ F% p$ s+ h& vRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    9 k4 C# P1 H( [7 J- P1 h& Q% }
    1 S5 B2 l1 V$ Y. U* B! H- a这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    / I- \3 _; ~6 i值时,系统的电压电流发生改变???
    5 k) F/ D. F2 m+ a  [& J& E0 @! ^- N3 @3 \0 n, H2 d
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    7 e  K( C: G- a& @
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?: v/ H5 X8 _' @% g6 g
    8 d/ u' K6 z7 E! @0 \' K" o, U+ \
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    ! e, B, h& ~' e' g7 C1 M2 A- u; }: C
    这个元件里的 ...
    $ y* t0 e6 A  }0 J6 h( Lxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    9 S6 [/ @3 a* U& |! e2 _4 T
    - n7 R2 o: O6 M- g8 \

    ! p$ X- x" c" B' l6 a: o7 t, v    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    3 m6 k% R/ ]! u2 A
    : _( o5 Y2 b! `2 I3 j& B系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    . Q9 Z' Q6 R: Z) _. o, Q1 e% ]& U% ?, a5 g4 n: I! w' v
    8 s, ~9 x- t. y4 U! g
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    & s8 X) c$ i5 ]1 H& _% j' _7 Z" }" C8 Y! ~9 L' ^' p. Q
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    . V( ]% u# }/ L- K7 w% U/ w* N6 W# f/ G6 h
    " w9 F( A3 Z0 M6 @% E3 Z2 _9 h
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。; Q! `& w! Y2 V/ T' t
    7 L, @+ M, c+ ~, Y9 o
    ! g7 i1 X- O# B  m3 }
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    / T& A- q3 Y% |% q, ~" r8 x6 c难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
      g4 G6 ^1 {  \" I* ?+ a1 l$ D' |6 C& ]
    " z8 f$ |; n4 ~. E
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-10 10:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表