看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    5 o* A8 t3 E- G' }( T5 C- f& A$ n2 ]5 W4 U- h5 Q0 B
    1.JPG
    % W7 l$ g) Q4 z1 I8 I9 H( P+ ?9 q. h+ ]+ ^8 @: \

      C) u& C  W. o. V. H2 X 2.JPG 5 G9 e; u5 t* E
    7 _* o- {7 w/ ^- j4 a* ?
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    ) N& b+ `4 S% g  L$ _7 N- M
    6 @8 p# J8 X: S) g. I- |8 u. c; v8 S/ FRL couple 2项元件在这里用的正确吗?# D% C5 q& m4 z" G; z

      Y1 `' T7 U" ~* A这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数2 d/ A% A% D, M
    值时,系统的电压电流发生改变???
    ( B0 m* n. {% X" |3 K3 B2 ?6 {8 F" h, T) [& S/ V% F$ e
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    ' l- f& y7 j6 }& Q/ |  t. S0 [
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?" i$ W, h% e7 b9 S

    ! t3 V' N! G2 C" BRL couple 2项元件在这里用的正确吗?. m/ {+ i7 @8 g9 ?
    1 x0 @2 f- H2 L7 \7 e3 p
    这个元件里的 ...3 C+ C. `7 r' s8 C* x. i
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    & M2 U1 d1 Y, w; O; {' \+ R: B# B9 W# t; @  _: y! ~! l
    6 ~, i& Y" N6 b2 r: U
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    ( c$ A6 W% `, g" E6 V4 e- N+ R% a
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch   q4 R8 C% H: B9 ]6 S

    ! _1 R( w, L0 D9 o* C3 h# x/ @( M: e* Z1 L
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    + C  J. q0 G1 v7 y. Y
    . p1 f/ M; ?6 l电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧5 n, h% J9 _; s+ c, W- r

    - _  @- p0 s4 E  `6 q0 g; W: \# x# Z
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。; y3 q/ V1 W6 f" c* k

    4 r/ F9 Z4 K8 }3 e, z8 x' ^' {& t; J3 f& f  a, v
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    + i, i& _" r1 ^. b难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    ! H7 k, |* q, D' E& E; d/ _$ R* l' \5 v. h8 C4 {

    2 p. b8 u$ ^' b 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗