看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 & {9 H2 R7 D. {6 Y2 `2 b
    3 M! Y. z1 P, Z+ Q
    1.JPG
    - o, B2 q$ ~5 r
    ; x& U. i4 [" a2 E. M3 e" v7 S. ~- b; D! `; T# b( q, x
    2.JPG
    & O) t* s: W% _, b- @" C1 `$ f3 I- A' W8 {2 m- O5 b
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    7 U$ }. ^  b/ U$ [/ o  f* i: Q" F+ c/ y
    3 S0 ]1 X& N2 T9 N8 ^RL couple 2项元件在这里用的正确吗?: |) N6 V! Z5 _' }5 r# O5 k

    5 b. k  j; K; L  Q% x3 V这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    # x9 A- ~2 [. w; s值时,系统的电压电流发生改变???
    6 k: P  z& E; t0 I- Q  o! ^6 h  S1 t6 U# y  U6 i
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 $ X9 B- d* @8 ~3 v6 K
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    + k6 k9 V- v$ J; R
    $ y/ y9 Z% i0 V7 g5 kRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    % n+ {5 d$ @% ~4 Z, l! x+ C( o& l) _4 u2 s$ `1 O! h+ U
    这个元件里的 ...
    $ i$ X; W4 k8 _# M& Fxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    * K! ^5 J# J! D+ \7 ~! V; L
    + p2 m' W; R% r# E' w$ o- v. t" \4 R, X) G! h0 X
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    - Z0 j/ ^* N& \1 N; f$ t
    " i" C2 j+ l2 S( Y8 }系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    1 i1 z* j+ w( a! g
    7 [" u* H- C* G3 [# D! P9 p4 H
    * O' y9 m% _" w. K8 J    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    2 `* W7 I& O% k% i
    ; Z5 r! @) a4 g# A: ^, O- j) O: j电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    9 c7 k! r7 r& M3 |' h) D% c1 x( ]) J3 Y  `% \* {* j

    , Q, y0 n$ E& Z* k% K  Z, V5 ]: Y系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。
    0 O- S4 d! C8 l8 [/ A  K. T; w- q$ p7 O( J; i, m( o1 Z+ `0 m
    & \1 I/ w. c/ ]+ G
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    & f8 ^0 J( f" X5 B5 g难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun 4 Y$ N/ Q  r8 a% t) }
    7 w# c( q* a: i% I, D

    * q7 K" p+ t2 n" v; n' g7 [ 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】