看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 : h) O) Y; m: d! V2 h

      A! }" `, N0 @1 o; S/ ] 1.JPG
    % h; \7 D' v2 [8 ^  ]) U( B( a. d1 _+ A7 g# w9 [0 \

    9 S, U# H! F9 U" C# c6 I 2.JPG , h- X( x) Y$ y8 Y8 W/ D* w6 X# B

    / k1 i8 B0 s3 Y# [' \第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?  e5 `( w& j1 i- ^& j
    ( B8 c: K2 a, [8 h4 d4 x
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?) v0 \9 i1 e8 }" t$ n0 }
    # g  x2 F9 L" L
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    2 B+ G1 y% T# M& n. w: Y3 H值时,系统的电压电流发生改变???8 X  x$ j% p1 Q: o6 `% W6 S

    6 G) T/ y6 q4 n- f) |7 N请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 . u: Z9 K  z4 k/ q! |# E1 q
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    7 N; S0 ^; I+ ?3 f! W
    " F" M1 j/ u+ v3 l; L( J, ZRL couple 2项元件在这里用的正确吗?# R3 Q. Y! o9 U( s
    0 q0 ~/ k0 m4 W6 f9 d, y
    这个元件里的 ...* m% j( E5 V' S# ^* t8 L: R/ L9 y
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    5 N$ |4 `4 Y: Z: r1 _6 g
    ! w. r7 J2 ~3 R
    2 x6 g- T- P* d3 o$ c! p
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    9 f; a4 u/ |4 s: s) `% P! e: r0 X
    6 w& ?3 b- J' E2 r( _5 H8 N系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch , y0 S# Y, h0 C7 ~( z
    + a. J. H( |6 h- r
    ! `+ x8 R9 z7 b5 j7 r7 w1 a6 f
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    " g; {/ b; E. Q1 d% m' I* ~+ @) j/ G* V! V9 c; N% _% k( u
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    * G' W$ n* f7 c, L( _2 }. L3 ]
    7 D6 e+ Q0 S5 W9 q' Y$ _0 Q6 j8 O: Y( m  n
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。' N, t1 B' ^1 z+ b

    % `4 N. y. b! L5 r& B8 [* s+ C# \3 V/ ]7 [) n( n3 J
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    2 P, q5 X9 O  p- a% c- l$ D9 O难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun 3 V7 `7 V, u: \$ T5 ?

    1 E) W# s- I" w2 `/ {' [0 {3 \# O: Y/ S. }
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗