    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 6 Y1 e+ @, k4 Y) o- V! V4 T

    * O: O% h5 h; D 1.JPG $ @3 C  _: j1 i$ V9 H" i2 b# Z
    5 X4 D0 q6 l9 V

    : A! e+ E0 w" i- e 2.JPG
    3 R% w. l5 e8 P* M8 @2 k# k0 g3 S5 ?( }: u  d1 E7 X
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    5 j' F. w0 r; i" e3 \' Q  h9 R* U0 |2 X2 Z* I0 x
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?! I0 D0 c( o) V" n$ S( t$ ], |
    2 }4 D" f. ?5 |1 \+ {
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数' w" T5 A* r  N' B! i0 S
    值时,系统的电压电流发生改变???9 R: X, J- k5 ~+ E) ]

    4 I* M2 }3 H8 [1 G3 {请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    6 Z* ~: u+ p2 v
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    $ T9 h$ }; M2 K: S& P/ i0 Q0 P. V8 |
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?2 z/ ?. r6 H& O" P

    5 z: }) x; g6 l! o: D这个元件里的 ...% F  C6 f# k; t  [" o  O
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    % `5 J2 J) Z6 @6 P) P5 M4 I* V; E( e( l* f- y/ x
    + w( v. R6 F5 I% j9 e. |1 d  f) n
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。' ?& G9 m. Y9 x3 D. O5 c% r3 M

    ; V6 N! T  \/ [; Q% k# C+ W. ^5 v系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    8 c& Z. Z% l3 K1 X/ @8 k3 k& }1 i6 o) f8 g9 m( L% `

    . b$ H" m* T! T& {$ ^$ _1 w    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    * O" i# V& b' ^
    ( y+ O9 ~$ @% F, {9 W/ ]% z电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    $ L$ |! }) v+ \* Y  V3 V1 d; \
    ; F* x0 U+ g* U8 {* _
    ( {( Z1 T5 n& e$ `7 `/ C系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。# o7 s1 D: [. y0 P3 Z
    0 m; N( `, c  V4 |0 h  m

    : [" W) a' [: K! f$ A改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    " W' Q: m! D$ y- a难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    7 S9 _0 Z  s$ J  ^2 `5 M# n6 C  T/ k5 W4 ~7 [' ~

    3 T( e% b$ R( {- [5 A: n6 V6 ]5 q: r+ c 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗