TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变 .../ Z+ l0 n2 X4 E
antliu 发表于 2010-11-13 00:34 ; N8 N. s/ p! _! P# n* y) T1 C
3 |, k5 |: j* H$ l
TEV其实也不是不靠谱,只是判断比较复杂而已,说白了,TEV是基于电磁波技术的一种检测手段,也是一种非接触式的方法,非接触式的,就意味着传感器所接收到的信号不单单是来源于电力设备的内部了,可能外界干扰也会被接收进去,但如果是接触式的检测,那就要将传感器安装在电力设备内部了,这样有可能会影响设备的运行;而检测电磁波,又涉及到检测的带宽,局部放电说白了,就是电子的移动,局放因为不同类型,以及不同介质中的放电,所以其特性不一样,导至局放所产生的电磁波的带宽,也是不确定了,同样的,传感器的带宽也不好确定,如果传感器的带宽大太,那么,很多干扰信号会检测检测进来,但如果传感器带宽过小,那么,就会有些局部放电检测不到,所以选择一个合适的检测带宽是很重要的,这也是局放目前没有导则的原因。
' M5 `0 I: q& J8 j
0 Z: N6 R% d, |4 b. P其实干扰问题,利用时间差法的定位技术就可以解决了。
- @) o7 f& ?; l: r6 y: B$ t! W4 X1 q: \! A' ?% c
高电压技术 第36卷第10期,《采用暂态对地电压法综合检测开关柜局部放电》,西交的这个论文不错: u- k+ r5 c( Y4 B
2 U) \# f8 A* l
局部放电检测的难点!!!!!
- t S ]4 K. R9 E+ q, u9 p0 y6 \: |( h5 p/ d$ C: Q4 d
1、是否有局部放电2 a9 y2 o2 W9 @/ l* f6 x
“TEV法”通来数值判断,“超声波”通过特征声音判断。
, j5 P! z& g: L R2、检测过程中干扰的排除7 g, E. z/ k! w* \
“TEV法”使用时间差法及外部天线判断信号的来源判断干扰信号, “超声波”通过特征声音判断干扰信号。" S0 ^- b0 x- p5 o0 x
3、局部放电的位置
* O' p5 C7 H: d “TEV法”使用时间差法判断局部放电的具体位置, “超声波”通过开关柜上的扫描检测判断局部放电的具体位置。 e4 J& K# q2 s+ n/ ~
4、局部放电类型的判断
/ F/ D: ]) E0 G0 @ 通过检测局部放电发生的位置来判断设备内部可能的局部放电类型,“波型图”法是不可逆的。
" ?& p7 P1 H `6 o. W) V5、局部放电严重程度的判断
% _+ r5 {& o8 ~; N初步判断
" I5 S& B% B5 Q- M& x! K大量的检测数据的统计分析和趋势分析
+ b6 E( r' z" n2 X# |+ y5 ~# b合理安排检修内容3 y2 y0 p M* b% N, I* S) `6 |
不要忽略微小的故障 |
|