1)例子只是一个简单的变电站模型,对于全站的波过程,建议建立全站的模型,在变电站入口处反击大于绕击,在变电站其它设备上要看变电站的实际建模.
7 U7 S% w0 b9 \& G! c6 |% B 2) 不管绝缘子的击穿电压和幅秒特性,反击击穿后,加在导线上的电压行波幅值都取决于塔顶电位吧! 即假如绝缘子较低电压下击穿,导线上的电位与塔顶电位相同,将根据雷电流波形产生的塔顶电位波形变化,继续上升直达幅值,沿导线侵入变电站,不会因绝缘子击穿电压低而下降.
1 m6 B- i5 C9 D6 E0 ] F' M& s& g! L) `9 {3 B* A1 S
个人见解,哈哈 |
|