现将我们地区具有代表的变电站保护动作情况分析报告供上,请各位专家,高手提出宝贵意见,以便提高。
/ @* V- o9 [  y- A" q
% @2 X# D4 E  x9 M" H9 c6 {$ V  T2 z9 h+ M+ ?7 |

& x4 U( h! j" ?2 J* u9 o' G- T# G3 S
$ Q4 b& B/ {* M% g
9 z# h) F! z6 m: j
9 L3 ?% b$ K' i& b3 c
永昌变保护动作情况分析# b: b) c* {$ d- J

2 X. L- t5 e' l7 ]/ J, t2007年9月4日/ x! Y5 W# `/ c
永昌变保护动作情况分析
7 j7 K$ b& Z+ J1 a一、设备名称:110kV 永昌变35kV永头一二保护动作,开关跳闸! @  E) j# N! b3 l
二、设备单位名称:+ g5 K) @$ H7 h; B& j9 z. U
三、跳闸起止时间:2006年5月25日----2007年8月27日2 W1 y0 _$ B& l2 i- l; [
四、保护配置:
0 s5 u* Q, \+ ?5 Q; p/ }) M1、相关保护配置0 ]: G0 P! a/ p# I; t( j
1        永昌变        永头一3517        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
) n/ h  \# r; M3 \/ Y2        永昌变        永头二3518        RCS-9615保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
, h" A2 C. k9 I( w3        永昌变        分段3500        RCS-9612保护装置        南京南瑞继保电气有限公司                       
) m3 A0 @+ _) ~4 r4        头坝变        头永一3517        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
8 f7 \2 z( c: V. h, @0 V1 i5        头坝变        头永二3518        SEL-311B保护装置+XL100微机测控        西安交大思源智能电气有限公司                       
% n7 t+ g4 l6 n3 V9 X  d6        头坝变        1#、2主变        BYQ350系列保护装置        西安交大思源智能电气有限公司                        . @; q- v5 h+ y( V: w% P% D
2、线路PT配置
; X& R/ S' g" g/ v1        永昌变        永头一3517        TYD-35/3-0.01H(相别C相)        重合闸投检无压               
) C  M" Y! }0 {7 y  U2        永昌变        永头二3518        TYD-35/3-0.01H (相别B相)        重合闸投检无压                ; u2 k; m" C4 ?" Z: V) ?9 ~  h' a
3        头坝变        头永一3517        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出                & b6 i3 W: b9 x% x* P& m
4        头坝变        头永二3518        不满足技术要求,未投入运行        重合闸功能退出               
7 f( K6 [" |+ M0 Y& _, _) }* H) m8 h( o- h, i) \1 B
五、跳闸前工况:
8 n9 V9 O+ @; S7 X, y1)、永昌变侧:$ q. |1 G3 @0 q7 s2 H; ?/ a
1112线路供110kVⅠ、Ⅱ母     #1、2主变并列运行  #2消弧线圈11挡投#1主变" o  z" ^( D7 I3 ~+ r6 p2 S7 Q
35kVⅠ、Ⅱ母并列运行  Ⅰ母:3501、3517、3519、Ⅰ母 PT、#1所用变、3500;Ⅱ母:3502、3512、3514、3516、3518、II母PT2 ]- [+ K! y1 P; I" J- M
10kVⅠ、Ⅱ母分列运行  Ⅰ母:101、111、112、Ⅰ母 PT;Ⅱ母:102、121、122、123、124、II母 PT、#2所用变2 t* T# a4 L( Z, i6 G3 c1 a9 j
热备用:01、02、100、3515
6 p% m! s8 I0 L9 V: W5 K6 P- M. M2)、头坝变侧:
7 ^! s5 Y5 R& a5 `! ?. w #1主变热备用、#2主变运行。
( }9 X8 r& G; A; F35KV甲、乙母经3500P并列运行。甲母带头永一3517、头六3511、头东3515、头皇3513、头兴3521、头华3519、头方3523;乙母带头永二3518、头一3514、头三3512。
$ W" F% a# m) z1 {6 b  x0 W六、事故原因# ^8 \, a4 o1 ~2 Q6 M: _
1.2006年5月25日11:16,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作,重合闸未动。5月25日13:23恢复运行。原因系用户线路瞬间故障。/ g6 v0 \& @, }- ^' w
2.2006年7月30日14:30,永昌变:永头二3518线路阻抗I段保护动作开关跳闸,重合闸未动(投无压)。7月30日15:34经用户处理后恢复运行,原因为用户线路瞬时故障引起。
! H2 I4 t$ y- S( J3.2006年8月10日21:48,永昌变:永头二3518线路距离I段保护动作开关跳闸,重合闸动作不成功。10日22:52经处理后恢复运行。原因系线路瞬间故障。8 b* \( Y$ v9 D# y) F* L
4.2006年11月8日11:59永昌变35kV永头二3518阻抗I段保护动作,重合闸动作成功。原因系线路瞬间故障。
: w3 Z# p2 i5 J3 J5.2007年6月30日15:24永昌变:永头一3517线路过流I段、距离I段保护动作,重合闸未动作。用户处理后于当日23:37恢复运行送电后又跳闸,跳闸原因系用户电缆击穿造成。
* B: W3 e: M5 q5 o  }0 o$ o6.2007年7月27日,因永昌县雷暴雨天气造成的事故异常情况:$ L& y7 C" A. q' Z( M. ^- T
        13:48永昌变:永头一3517线路过流II段、阻抗II段保护动作,重合闸动作成功;永头二3518线路距离II段保护动作,重合闸未动作。头坝变侧头永一、二开关运行正常,头皇3513甲刀闸靠母线侧B相引线烧断。跳闸原因系雷雨引起。6 |. P  k  ]$ J" \5 m
        16:01永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。永头一3517全线巡视未发现故障点,跳闸原因系雷雨引起。
6 g0 H2 a- Q5 O8 e        16:32永昌变:永头一3517线路过流I段保护动作,开关跳闸,重合闸动作成功。经查全线巡视正常,跳闸原因系雷雨引起。# o6 Q' \* G/ i/ m# G
7.2007年7月30日,永昌变:4:38永头二3518阻抗I段保护动作,开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因永头二3518线路C相接地及头坝变头兴线3521用户侧三相电缆头爆炸绝缘降低导致BC相接地引起。
" q0 ]- t0 D' J0 K4 O8. 2007年8月27日,永昌变:11:36分  永头一3517过流I段动作(A相   电流42.30 A),开关跳闸,重合闸未动作。经检查发现线路出口处A相电缆头接地。头坝变:头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519用户电缆出口处A、B相电缆头爆炸。
) I6 T# w; l3 K. W1 R: b9.2007年8月27日,永昌变:11:36分 永头二3518阻抗I段保护动作(ABC相  16.43km),开关跳闸,重合闸未动作;经全线检查未发现故障点。原因头永一3517出口电缆A相爆炸,头华线3519出口处A、B相电缆头爆炸导致AB相接地引起。
7 p9 n0 {: q& t0 h1 |3 |5 ?七、保护动作原因分析:
7 \% k  u) X0 r$ `5 G9 b% r1、7月27日,13:48分永头一3517保护动作重合成功,永头二3518保护动作重合闸未动作原因分析,如下图所示:
0 D) x$ t1 f! J+ g永头一3517  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段、过流II段动作  测距14.3KM(线路总长14.6KM) 7 _; r  d' z, i
永头二3518  RCS-9615保护装置信息:ABC相别  距离II段动作  测距18.79KM(线路总长20.57KM) $ t8 Z1 O% Q, ~" Z" \2 C
2 n, B: Q+ I! ?* m6 P" \' ~
雷雨天气,造成头坝变头皇3513 甲刀闸B相靠母线侧引流线烧断,引起弧光三相短路,因头坝变永头一二回距离保护反方向不动作,SEL-311B保护动作信息只有“保护启动”,对于永昌变永头一二距离保护而言,d点短路故障保护为正方向,在距离II段保护范围内。根据动作时序图,永头一二保护动作时间、开关跳闸相差20ms,由于3517、3518线路线径不同,开关固有动作时间差异,存在一回线先动作不重合,另一回线迟20ms动作重合现象。' k" x2 `, D( a- B& ^3 Z5 `" m
2、7月30日,4:38分永头二3518 距离I段保护动作, BC相故障,测距11.61KM。保护距离I段动作原因分析如下:
0 c6 ?: I* v, E# O, R! b  当永头一3518线路C相和相邻线路头兴3512线路B相同时接地时,对于永头一3518线路将发展成BC相间短路故障,具体由永昌变侧保护那一段动作,将视接地点的不同进行分析。 对于头兴3521线路总长距离头坝变35kV母线不足1km,可以按照头坝变35kV母线接地分析。主要考虑在永头二3518线路的C相的不同地点接地的情况如下:" _5 W; X8 g) A! |1 R- g8 [* V8 j
在永头二3518线路发生C相接地的同时,头兴3521线路B相也接地时:经过分析永昌变侧保护BC相间短路故障在保护安装处理论计算阻抗Z近似为:  1/2ZL< Z< ZL;: H% p" `3 X+ @$ ^6 c1 T
如果在永头二3518线路近永昌变侧发生C相接地时,将达到相间距离1段(一般整定0.8-0.85 ZL)定值,保护能够动作。
& {" f1 O! P' n. {如果在永头二3518线路近头坝变侧发生C相接地时,一般在相间距离2段保护范围内,相间距离1段保护应可靠不动作。1 Z' o$ v  [; Z3 M% c/ u
3、永头一3517、永头二3518、永焦3512、永红3516线路保护动作均正确,原因分析是在以上线路保护动作之前,永昌变35KV分段3500 RCS-9612保护装置均有动作信息“过流II、III段”。. L4 p6 Y5 A  X/ ]" ~, w' O
八、永昌变、头坝变永头一3517、永头二3518保护检查情况:. x) ]1 ]0 K  X
1、两侧保护定值、保护变比核对正确;
5 U4 z4 V: S# q/ e% ^) i5 w2、永昌变:模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确;模拟距离I段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“无压”, 线路PT无压,带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投“同期”和“无压”, 线路PT有压(60V),带开关做整组试验,开关跳闸重合,动作正确;模拟距离II段BC相间故障,保护重合闸鉴定方式投 “无压”, 线路PT电压由无到有,带开关做整组试验,开关跳闸不重合,动作正确。
$ m& a# S! y  \1 V3、头坝变:查看保护装置事故、异常报文并保存。首先检查保护电流回路永久性可靠接地点在开关机构箱内一点接地;其次模拟距离II段BC相间正反方向故障,重合闸退出, 带开关做整组试验,正方向保护动作,反方向不动作; 一次通流试验核对CT变比、装置采样值;做带负荷试验极性正确。$ H1 R% K5 D3 D6 r0 g% o* k! B
九、事故暴露问题:1 W4 T" R# G  X
1、该变电站自投运以来,35kV系统过电压频繁发生,导致电压互感器损坏1次。从2006年5--8月份,2007年6--8月份,由于35kV系统谐振过电压频繁发生,永头一二回保护动作跳闸达10次之多。
- s6 I7 z. O- J6 b; C; D* k6 y2、随着永昌小水电不断入网发电,头坝变通过头永一3517、头永二3518并列运行方式将小水电送至永昌变,对这种方式是否影响金昌电网安全稳定运行未做深入分析。0 y8 k" g' r8 U2 O- P5 F6 b
3、永头一3517线路出口处或头坝变用户侧电缆头爆炸引起保护动作6次,均是35kV系统先接地,后发展为转换性故障。                 6 S& f' \* m" `  J6 z! e) Y
4、以上事故保护动作情况,过流I段、阻抗I段居多,大多在雷雨天气情况下,从而发映出对永头一二回线路运行维护不到位。
1 H7 }- a0 S- t  ?# N5、对永昌变这样的多电源点变电站,一旦电源联络线跳闸,只通过理论分析和过电压在线监测装置信息来对事故分析、判断,技术手段单一。( d- b# [3 h, X7 @( g
6、由于永昌变综自系统是由南瑞继保和南瑞科技两个厂家产品组成,综自系统运行不稳定,保护装置与综自系统后台通讯时常中断,不能保证及时将异常信息上传。
) N2 X# P7 u) ]4 e" K4 }/ D# K1 x十、防止事故重复发生的对策:% a4 m! f% a) o+ \
1、安排修试人员对永昌变10kV、35kV系统电容电流进行测试;通过对测试数据分析考虑是否增加消弧线圈。
+ h  P: z# i" p, B% O' o' N2、调度中心运行方式组统计自2006年5月—2007年8月期间永昌小水电的入网情况及输送功率,并对现有小水电入网对永昌变潮流分布是否产生变化进行分析。
5 I* u% |5 K/ x  }* Q! c( F3、建议调整现有小水电入网接线方式,永头一二各带一部分小水电,头坝侧头永一二回并列运行改为分列运行。
3 ]5 i8 l. U& u3 `) Q# M4、调度保护组分别对永昌、头坝变两侧永头一二回(RCS-9615、SEL-321B)保护定值单进行校核。, ?  t6 ]. Z: l# H. J! U9 e$ s
5、生技部安排九月下旬对永昌变永头一二回保护进行全部检验。3 R  g3 F; [$ [1 W6 B
6、在现有监测手段的基础上,尽快购置一台便携式故障分析仪,重点对永头一二回路进行跟踪分析(电能分析仪只能实时监测电流电压波动,不能及时记录事故异常信息)。
0 q) }; k* Q, b3 b% }7、人力资源部组织对公司及县电力公司检修人员电缆头制作进行培训。* T: @* O, N4 R- p: E5 W) Q
8、考虑提前实施对永昌变综自系统和故障录波器进行技术改造。
: v- w$ d# q+ b$ s9、组织技术人员对永头一二回输电线路防雷措施、其相关变电所内主设备接地、避雷针保护范围,接地电阻等进行排查。
% |/ [4 l9 D1 [! v附件:保护动作时序图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-18 12:22:09 | 显示全部楼层
这是一篇完整的事故分析报告了,借鉴借鉴了,.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-28 21:11:28 | 显示全部楼层
下来认真研究学习,支持
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-5 22:34:37 | 显示全部楼层
很好,学习。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-13 23:42:57 | 显示全部楼层
好东西!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 16:14:19 | 显示全部楼层
不错不错,seesee了~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-14 21:42:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-5-19 16:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-23 20:01:47 | 显示全部楼层
    回复 1# hanyunre
    7 q$ y" L3 E2 W, O6 W. M0 w8 T
    & _. a+ L; i, M9 S1 B' l( k8 I+ h5 _. c9 l
      潜水太久,顶一顶!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-16 16:21:01 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-11-25 20:35
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:197 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-11-16 20:49:28 | 显示全部楼层
    好东东,平时工作也用得到。谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-18 08:45

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表