发表于 2010-10-8 11:38:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 MonkeyTang 于 2010-10-8 11:43 编辑 6 F7 n( j0 ^# b D2 s. Y# V
9 }1 U: w# \2 N5 ~
对无功问题的拙见: & r* [, E: K7 Y4 w; x2 P" |
8 f6 F6 m3 x2 n8 {" A7 V感觉课本中对无功介绍集中在应用上, 对无功的定义及解释是一带而过. 从工程应用角度来说是可以接受的. 对于爱探究事物的根源来说, 这种应用介绍就不够了. 可能就是这个帖子产生的原因. 个人觉得对无功的理解应该是在电路的基础上. 用对无功的理解来解释其应用, 而不是相反.
2 i% z1 T1 U- {0 i& r7 V g) V4 } z! ~8 l5 m, [( p X, A
首先无功的本质应该是励磁. 考虑一个简单系统, 该系统由一个同步发电机, 一段线路及一个异步电机组成. 该系统中所有电阻均为零(现实是不可能的, 只有在理论中), 也没有机械功率的输入输出, 这时的系统应该是一个"纯无功"系统. 对无功的理解可以从这里开始.
( S* \! R8 Y( C. I+ N% H! E4 [
同步电机的磁场由励磁机提供, 定子感应电压后对纯电感线路及异步电机充电, 所谓充电就是将电感接到同步电机的输出端. 系统稳定后 电压与电流成90度, 这时的电压电流的乘积就是: 无-功. 同时也可以看到无功的来源是励磁机的励磁.3 B% Q+ a+ F# U, M3 w
4 F/ T5 V) w8 } A$ ~3 i' t7 P
可以快速的观察一下这个系统. 因为励磁机提供了励磁, 所以该系统的运行不需要机械驱动, 所以说无功是不会消失的, 而无功的大小与同步电机感应出的电势与系统的总电感有关系. 电势越高, 无功越大(系统电感不变). 电感越大, 无功越小(感应电势不变). 如果因系统扩展原因, 同步电机的无功输出就会减少, 同时异步电机端的电压会因线路增加而降低, 解决办法之一是提高发电励磁从而提高无功输出, 办法之二是用电容来抵消线路电感, 从而缓解系统因扩展而引起的无功不足的问题. 2 e* q6 F4 @+ g0 n
+ c2 S/ c$ R. D/ y. A R* H# Z希望这种解释能有助于增加对无功的理解. |
|