对无功问题的拙见:
: m4 f3 F4 N7 U# _' T/ X) s
7 l5 l* B* v9 {) q% J" k3 v3 W. n' ~感觉课本中对无功介绍集中在应用上, 对无功的定义及解释是一带而过. 从工程应用角度来说是可以接受的. 对于爱探究事物的根源来说, 这种应用介绍就不够了. 可能就是这个帖子产生的原因. 个人觉得对无功的理解应该是在电路的基础上. 用对无功的理解来解释其应用, 而不是相反.
4 {4 x$ c2 p. B6 ?4 x/ ?0 k, r3 U5 A/ z2 e+ i9 i1 a
首先无功的本质应该是励磁. 考虑一个简单系统, 该系统由一个同步发电机, 一段线路及一个异步电机组成. 该系统中所有电阻均为零(现实是不可能的, 只有在理论中), 也没有机械功率的输入输出, 这时的系统应该是一个"纯无功"系统. 对无功的理解可以从这里开始.
) g( d+ h, H8 w5 t* h9 Q1 n1 g/ G% l) s2 u9 n
同步电机的磁场由励磁机提供, 定子感应电压后对纯电感线路及异步电机充电, 所谓充电就是将电感接到同步电机的输出端. 系统稳定后 电压与电流成90度, 这时的电压电流的乘积就是: 无-功. 同时也可以看到无功的来源是励磁机的励磁.
7 i% |4 w, d8 I
( P& r" |# Z* ~0 N: _可以快速的观察一下这个系统. 因为励磁机提供了励磁, 所以该系统的运行不需要机械驱动, 所以说无功是不会消失的, 而无功的大小与同步电机感应出的电势与系统的总电感有关系. 电势越高, 无功越大(系统电感不变). 电感越大, 无功越小(感应电势不变). 如果因系统扩展原因, 同步电机的无功输出就会减少, 同时异步电机端的电压会因线路增加而降低, 解决办法之一是提高发电励磁从而提高无功输出, 办法之二是用电容来抵消线路电感, 从而缓解系统因扩展而引起的无功不足的问题.
0 p2 q5 |% L! G: R/ N: M" o
5 P' n! h. K" i希望这种解释能有助于增加对无功的理解. |
|