    电缆长约32km,截面240mm2,电压等级35kV。
    1 T' H6 Z6 ~3 J/ c# \: n5 b该电缆两侧均连接独立发电机电源,电源容量约30MW;两电源通过电缆互为补充。
    9 V) Z( z) G8 H' H8 E正常运行:电缆上潮流较小,约4MW左右。
    ) T( Y! \( ^0 M* ?3 \2 C+ x7 d如果一侧电源侧突然失去全部负荷,电源也瞬间失去。
    & y% }9 f+ O0 ]2 A/ Q电缆上会出现的操作过电压会导致电缆被击穿的可能吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-23 22:03:35 | 显示全部楼层
    楼主的内容很好 值得学习研究
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-8-25 11:08:19 | 显示全部楼层
    我也不清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-31 15:02:03 | 显示全部楼层
    如果因为甩负荷过电压,电缆被击穿的可能性少之又少。电缆的绝缘应该比电动机,变压器的绝缘好得多。
    8 W# E/ N- r! u0 n" N8 v, w电缆应该加避雷器或过电压保护装置。+ }2 @1 B% V& E8 u. b* p
    有类似的接线:一端为3台6MW的机组,一端为一台12MW的机组,也是电缆做联络线,但中间加了限流电控器。电缆从来没有被击穿过。3 \, M1 s% d- v' _; \" P" U- H+ `
    电缆被击穿的例子:某大型炼油厂,原用少油断路器,设计时没有加装避雷器。后产品升级为真空断路器,在开关分合过程中电缆老爆炸。加装氧化锌避雷器后,问题解决。真空断路器分合过程中产生的过电压比少油断路器要大得多。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-3 17:31:54 | 显示全部楼层
    楼上说的对,有可能因为断路器断口重燃过电压击穿,该类例子很多,特别是35KV,长电缆线路。所以一般建议用GIS断路器.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2016-4-11 21:10
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
     楼主| 发表于 2010-9-3 20:14:47 | 显示全部楼层
    是不是GIS里要有电阻啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-4 22:22:32 | 显示全部楼层
    ; i7 I: L1 M8 B; j/ |; S* K

    5 g; I9 Q' F+ @- l+ ]! W* }9 t: F' u- M1 Z4 R& Y1 D# K$ o
        GIS?SF6吧.: G# i7 z& A5 k

    3 F( e9 T# r" }  HZn0避雷器可以有效的避免操作过电压,现在的设计导则要求电缆线路必加避雷器.
    1 T5 T! R) {$ A: M& O# X4 T( P2 W! ?$ q& L
    无论是真空的还是SF6的对长电缆、小负荷、电容性电流的开断能力比较差。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-5 16:38:29 | 显示全部楼层
    GIS是笔误。SF6.2 E$ u* u& U+ ~) R

    * l1 o5 ?5 U) g# N) [2 f电力系统过电压保护标准,要求电缆线路终端不脱离避雷器保护.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-17 10:56:00 | 显示全部楼层
    这要看断路器是什么类型的,真空还是六氟化硫,具体需要清楚系统事故发生的过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-22 09:07:31 | 显示全部楼层
    操作过电压击穿电缆的还是可能的